需求不明,是在cpu从停止到运行触发一次吗?
如果是这样,可以用S0.7变量。
回复
引用
举报
glenxu
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:28帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:1862
注册:2004年1月13日
发表于:2006-04-04 10:41:00
2楼
用布尔处理中的|P|,|N|可以实现,上升沿或下降沿的单次触发
回复
引用
举报
猎隼
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:151帖 | 1661回
年度积分:0
历史总积分:8983
注册:2005年9月28日
发表于:2006-04-05 14:22:00
3楼
可以使用SM0.1,首次扫描。