ABB DCS600驱动320KW 直流电机,经常报F65故障,可以复位,但过几分钟仍然如此,电机带增量编码器测速,问ABB工程师,说是硅烧了,但检查没有异常,也没有速度反馈故障,更换编码器后正常,请问各位高手这是怎么回事?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
吴大为
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年3月19日
发表于:2006-03-26 23:51:00
1楼
应该是换相失败,可能是正桥还没完全关断反桥又开通,会导致换向失败.你所说的故障是出现在什么时候,是制动的时候吧.速度的波动会导致电流的变化,但不一定报速度测量故障.
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-27 17:55:00
2楼
dcs600 f65 Zero current signal not reached within 6.6 ms,这跟编码器故障没关系啊
回复
引用
举报
万用表红表笔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2004年7月31日
发表于:2006-03-27 19:50:00
3楼
具体时间不大清楚,就是复位后 正常几分钟后又如此.
6.6MS那个我查过故障代码,按照处理方法处理,修改参数还是没有用. 谢谢吴大哥