当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
无线通讯
我要发帖
原ACS504-120变频器因坏现改ACS800应选什么型号,电机90KW用于法国产转鼓切丝机
点击:
813
| 回复:
2
wangxiaoyuanflh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2004年12月20日
发表于:2006-03-25 16:43:00
楼主
原ACS504-120变频器因坏现改ACS800应选什么型号,电机90KW用于法国产转鼓切丝机
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
吴仙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2006-03-25 17:36:00
1楼
您可用ACS800-01-0130-3+P901,IP21,过载能力110%;
或 ACS800-04-0140-3+P901,IP00,过载能力150%,推荐这种,需要自己装柜的。
QQ 317380825
回复
引用
举报
董永
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 566回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2001年9月17日
发表于:2008-01-12 17:22:00
2楼
我这有ABB ACS504备件 SNAT7261和SNAT7780还能用上吗?