发表于:2006-03-18 10:19:00
楼主
手套箱有三台真空泵,为什么他们单独使用时可以正常开启、停止,但是只要有两台以上同时工作时运行了约30秒以后就不能停止(约30秒以内可以停止)??外部接线检查没有问题。。PLC(三茭)程式按原来的机台说明书看应该没问题? 控制方式:启动按钮输入信号给PLC,PLC中有延时1秒后输出给接触器启动真空泵。。。 看起来很简单,就是不知道为什么按停止按钮无法停止。 机台已经用了两年多了,可能是扩展输出模模块触点吸死了。 请问各位有没有碰到过类似问题



初牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年3月31日
发表于:2006-03-19 13:02:00
1楼
各位前辈!请帮帮忙分析分析。到底有几种情况可能出现这种情况?

初牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年3月31日
发表于:2006-03-21 14:21:00
2楼
怎么没有回复??难道就没有一个懂的?不至于吧?!

JIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10021
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-03-21 14:35:00
3楼
能不能把每个电机的控制方式讲明白一些呢!

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2006-03-21 14:51:00
4楼
问题都没说明白怎么回答啊

初牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年3月31日
发表于:2006-03-21 14:57:00
5楼
没有别的要求。只是启动就行了。但是就是按停止键不能停止。

张卫东

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:439
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-03-21 15:48:00
6楼
我也同意

wanghere

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-22 21:36:00
7楼
停止键有没有问题哦

teamo.wan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:732
  • 注册:2005年12月13日
发表于:2006-03-23 08:04:00
8楼
都不知道你的PLC程序是怎样的.没法判断

hcsun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2006-03-23 08:35:00
9楼
老兄,遇到问题可以分段检查啊!
你可以先将系统简化,逐步带上负载来排查;
就本问题举例:
1、先将带真空泵的接接触器线圈从输出端摘掉;
2、启动模块检查输出指示灯是否按程序工作,排除程序BUG;
3、逐个带上负载启动,观察工作情况;
4、如是负载影响,那就检查电源和干扰吧,先给PLC独立供电试试,或加电源滤波器解决干扰;

初牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年3月31日
发表于:2006-03-28 17:05:00
10楼
谢谢各位大侠的帮助,
不过当按停止按钮时PLC输出灯是熄灭了,但是有电压20V存在。。。
是不是因为PLC直接输出给接触器引起的原因??这电压是哪来的??有没有什么办法消除这个电压?

alinzhi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2006-03-28 22:53:00
11楼
可能的确是你的输出触点烧粘联了,你可以将程序改改,换个输出点,然后在输出点上接个中间继电器,由中间继电器控制接触器。这样就没有问题了。

nihao12315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1067回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:628
  • 注册:2016年8月30日
发表于:2017-09-27 08:52:25
12楼

都不知道你的PLC程序是怎样的.没法判断

一朵花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2014年4月10日
发表于:2017-09-27 09:11:30
13楼

看一看 学一学 学习学习

ns_yd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2018年10月10日
发表于:2018-10-10 15:34:44
14楼

请问有谁接触过带风琴式袖套的分体式手套吗,用于储能焊手套箱。我们想给现有的设备配一个,之前的容易坏。但是现在市场上的公司大多都没有我要的这种,

晨枫LY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2018年4月13日
发表于:2018-10-11 15:42:51
15楼

O(∩_∩)O谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师