CP1613与普通网卡 点击:1001 | 回复:6



crazyyin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2006-03-17 08:31:00
楼主
我记得CP1613直接连接CP343-1通讯的,刚听朋友说普通网卡也可以直接与之通讯??(普通网卡--OSM--CP343-1),普通网卡如何跟CP直接通讯呢?需要软件驱动还是??请教



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-17 09:24:00
1楼
可以直接通讯,不过建议工业现场用CP1613
使用时安装网卡驱动即可。

li_hj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2001年1月22日
发表于:2006-03-17 14:06:00
2楼
可以直接通讯,普通网卡需加SIMATIC SOFTNET软件

crazyyin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2006-03-17 14:48:00
3楼
软件好象很贵,不如用CP1613呢
???

初学变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2002年9月15日
发表于:2006-03-17 15:10:00
4楼
普通网卡+Step7V5.3

crazyyin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2007-11-20 08:31:00
5楼
在OPC使用上是不是有区别啊

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-11-20 08:51:00
6楼
不需要SOFTNET的阿,
直接网卡就可以了阿,CP1613不用也可以阿

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师