S7-300输出模块的问题 点击:761 | 回复:8



蓝海豚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2006-03-15 21:41:00
楼主
我厂用6ES7322-5HF00-0AB0 的输出模块控制接触器,最近用同样的型号更换却没有输出,而程序监控输出已经为"1"了.模块上的灯却没有亮.经仔细检查模块,发现两种模块唯一的区别在右下角,老模块标的是345,而新模块标的是456?
请问各位,这二者有什么区别,为什么新模块不能使用.
谢谢!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-15 21:43:00
1楼
请检查模块电源是否正确提供。

蓝海豚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2006-03-18 20:14:00
2楼
电源已经正确提供.

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-03-19 09:27:00
3楼
请检查你硬件组态中组态的模块型号以及版本,必要时重新组态后下载到PLC中。

蓝海豚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2006-03-27 16:59:00
4楼
我重新将组态下载了一遍,就成功了,但还搞不懂为什么需要这样做.能告诉我原因吗?

黄连生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-03-27 19:13:00
5楼
我也想知道

阳辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-03-27 22:49:00
6楼
如果软件没问题的话,那就是硬件的事或者是他们之间的组态没设置好,不行的话就需要再换模块。仅供参考

fubing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-28 00:44:00
7楼
硬件组态和实际模块型号不一致,模块拒绝输出。 可以在线察看硬件配置,如型号不匹配会有图符提示。

小洋人

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:375
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2006-03-28 16:15:00
8楼
你写的模版型号是不是些错了?
我查了一下西门子模版的所有型号,没有找到你说的这种型号的模版!如果硬件不一自己识别的话,cpu会报警的!仔细查一下电源吧!