当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
智能压力变送器远传数据与现场指示数据不一致
点击:
4526
| 回复:
17
ensky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2006年1月11日
发表于:2006-03-15 15:27:00
楼主
一台智能压力变送器,安装使用后,传输的数据显示为4.3MPa,而变送器现场显示最大压力为1MPa。如何检修?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-15 15:57:00
1楼
压力变送器与数字仪表在计量室校验好才能安装现场。用万用表测量信号,仪表参数是否设置正确。单看表面是不行的,用万用表测量。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
回复
引用
举报
就不回贴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:205
注册:2004年11月25日
发表于:2006-03-15 16:23:00
2楼
拆下效验吧,如果变送器正常,就要考虑系统的干扰了。
回复
引用
举报
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-03-16 17:46:00
3楼
拆下看零位怎样?
回复
引用
举报
大圣.齐天
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 767回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2005年9月20日
发表于:2006-03-16 18:15:00
4楼
1)是否屏蔽了远传信号线?
2)检查模拟量接口是否是好的?
回复
引用
举报
hackerfanbo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2006年3月16日
发表于:2006-03-16 18:24:00
5楼
压力变送器量程与显示仪表量程设置不一致吧。
回复
引用
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-03-18 10:17:00
6楼
看线性是否一致
回复
引用
举报
赵树旗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 40回
年度积分:2
历史总积分:74
注册:2006年3月16日
发表于:2006-03-19 09:29:00
7楼
回复
引用
举报
赵树旗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 40回
年度积分:2
历史总积分:74
注册:2006年3月16日
发表于:2006-03-19 09:30:00
8楼
估计量程没有设置
干扰信号没这么严重.
产生了零位漂移
回复
引用
举报
叶飘伶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年4月15日
发表于:2006-03-19 22:42:00
9楼
远传信号传到哪里?是普通显示仪表还是通过PLC进上位机?如果是仪表,可能是量程不匹配,如果是上位机除了要考虑量程外,还应该考虑是否PLC的AI通道是否有问题?
回复
引用
举报
3051
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年9月15日
发表于:2006-03-21 10:35:00
10楼
可能是设置的问题,你的是什么品牌的
回复
引用
举报
ntybg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2003年7月30日
发表于:2006-03-21 15:04:00
11楼
量程设置可能有问题,否则应进行校准看问题出在何处。
回复
引用
举报
tys10hh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2006年3月22日
发表于:2006-03-23 14:31:00
12楼
我觉得最先要考虑的应该是量程设置是否一致的问题,然后再看其它。干扰的话不会这么离谱吧!
回复
引用
举报
啊哦~
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年9月09日
发表于:2006-03-23 18:24:00
13楼
量程设置的问题,我们这也出现过这种情况, 现场干扰大的话有可能使量程数据改变!~
回复
引用
举报
鱼螺
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 353回
年度积分:10
历史总积分:610
注册:2004年4月16日
发表于:2006-04-22 23:02:00
14楼
输出的是什么信号啊?数字的,还是模拟的?若4-20MA的,量程设置没问题的话,连接线路多半存在问题,有轻微的短路现象.
回复
引用
举报
东港
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2005年1月04日
发表于:2006-04-23 09:34:00
15楼
估计是二次仪表量程没有配对设置
干扰信号没这么严重.
回复
引用
举报
黑乡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2003年7月18日
发表于:2006-04-23 21:41:00
16楼
朋友,首先利用手持器读出变送器的数据,如果零点/量程与标牌标定的数值对应。则说明该变送器需要重新校验,再有在对变送器的参数设置方面,请仔细检查。看情况,你对该仪表第一次预置参数。问题不大的。
回复
引用
举报
冯东方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2006年4月21日
发表于:2006-04-25 23:32:00
17楼
压力变送器量程与显示仪表量程设置一致
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
工况和标况,你懂吗?
[456]
压力开关校验时常见的故障有
[471]
电磁阀线圈电阻值
[2818]
什么是被控对象时间常数怎样...
[1362]
倾角开关、倾斜开关、水平控制...
[3386]
电磁阀为啥光漏气
[2479]
信号发生器中采样率和分辨率...
[516]
压力变送器常见故障原因分析
[1037]
气相色谱仪进样重复性差的几...
[566]
压力表常见故障维修
[1197]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号