有一30kw变频显示“----”,更换新逻辑控制板后,显示E140,将这块逻辑板换回原机,上电也显示E140,晕阿,这块版更换前上过电很正常,是块好板,换了一下就坏了,这是怎么回事??



瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-03-15 10:53:00
1楼
E14是接地故障,看看变频器输出模块某一桥臂是否损坏,E14与L-PCB的联系不是很大,