s7 温度 采集 点击:604 | 回复:2



宇泽

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年1月16日
发表于:2006-03-13 15:16:00
楼主
大家好!!
    我现在用235的模拟扩展模块采集温度值 接到AIW0
    温度传感器的 测量范围是-50 到200 摄氏度,    输出为4-20mA标准电流.
    AIW0 的数值范围 对应多少呢?
    我需要怎样处理 才可以等到实际的温度值呢?
    才在下面看见了有一个讨论 300 温度的问题,可是由于初学,看起来不是很明白,所以再一次发帖子请教大家,还有 零点 和 比例 又都是什么呢? 都怎么得来呢?
    还在一文章中看到 模拟量输入的实际值=32000*(Aiwx-6400)/(32000-6400) 这个公式什么 意思呢? 
   问题比较多,谢谢大家的回复,相信这个例子也一定能帮助不少初学者,谢谢,希望大家不吝赐教,最好能编个例程,有说明更好了!  我的信箱:yuzesoft@126.com



宇泽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年1月16日
发表于:2006-03-14 17:01:00
1楼
没有人 回复?
谢谢大家啊! 

GLSYS186

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年3月28日
发表于:2006-03-18 09:32:00
2楼
输入的模拟信号如果是0-20mA的,那么对应的关系就是0-32000,6400对应的就是4mA是的零点信号,用一元一次方程计算一下,就可以得到时间的数值了。