我用三菱A540-7.5KW变频器,我想把上限频率调至60,设定完后只显示55HZ 为什么?还要注意哪些参数?请高手指教,多谢。!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-10 17:19:00
1楼
检查参数:1、903,也可能是电位器不正常。