Quantum 140CPU43412与140CPU43412A区别:
区别在于器件的多少。140CPU43412经过重新设计,新版即为140CPU43412A,但功能上二者是一致的。以下问题应被考虑:
1、 在冗余结构中,必须是二台“A”型或二台“非A”型同时工作。
2、 在“A”型与“非A”FLASH执行处理器不可互换。
Schneider软件( Concept,ProWORX,及Modsoft)对这二版本主机均予以支持。现存及新编制的140CPU43412A程序均可不经任何修改重新装入140CPU43412内。