关于三垦变频器问题论坛 点击:49352 | 回复:458



han1

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-03-02 14:48:00
楼主
我是三垦变频器厂家的,以后有些问题,我尽量给大家解答-本人已不在三垦,谢谢大家多年的信任!



han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-01-31 09:25:00
161楼
同时呢,SPF-45K变频器不提倡用SWS选购件,主要考虑切换出现过电流!如果通过PLC来切换,可以通过改切换的配合,45KW有成功案例!

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-01-31 09:28:00
162楼
显示ER C是你设置超过了设置范围!具体你怎么操作的,是否可以详细讲下?

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-01-31 09:29:00
163楼
变频器可以报故障了,可能主控板故障1

华东一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年1月22日
发表于:2007-01-31 19:01:00
164楼
韩老师: 您好,不好意思啊;我用SWS实现恒压供水时,使用固定模式,而且在设计的时候也简化了,不存在泵的变频和电网直接控制之间的切换;只是在变频泵达到上限频率时,供水量仍小于用水量时,工频启动第二台泵,而此时变频泵根据压力情况,进行变频调节;当供水量大于用水量时,变频泵达到下限频率时,第二台工频水泵退出;工频泵进行调节,实现恒压供水.难道这样还存在切换过电流吗?

华东一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年1月22日
发表于:2007-01-31 19:06:00
165楼
韩老师:我这样设计,变频泵用远是变频泵,不存在变频泵在工频运行时,由电网直接驱动,转换为变频驱动,当变频器出现故障送修时,这台变频泵就无法运行了,只好选择手动启动另外第二台泵以备一时之需;我想这样应该不存在切换时的过电流吧

秦岭山人

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2007-02-01 07:53:00
166楼
楼主韩工:我有一台IHF-250Kw三垦变频器空载出现OCPN,而且时间间隔越来越短,可能是何故障?

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-02-01 14:34:00
167楼
华东一笑: 这样就没问题了,精度差不多!用sWS的安全性应该更高一些!

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-02-01 14:37:00
168楼
 秦岭山人:可能是DCCT出现问题了!还有可能主控板、干扰等原因!有没脱掉电机运行,测量三相输出是否平衡?

华东一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年1月22日
发表于:2007-02-01 19:47:00
169楼
韩老师,谢谢啊,我们公司对三垦变频器的使用量比较大,也比较信赖该品牌,希望您以后多多指教!

秦岭山人

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2007-02-02 22:42:00
170楼
楼主韩工:我有一台IHF-250Kw三垦变频器空载出现OCPN,主控板我用IPF-110K试验了,正常,同时我因250K的变频器太大只把主板和驱动板拿来修,单独给主板和驱动板送控制电(不带模块及吸收板)显示正常,是否可以认为驱动也OK?

秦岭山人

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2007-02-02 22:45:00
171楼
电流传感器也是110K的,空载应该和250K的一样的吧!

秦岭山人

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2007-02-03 16:01:00
172楼
韩工你好:IHF-250Kw三垦变频器空载出现OCPN,主控板我用IPF-110K试验了,正常,我用IP110K的变频器能不能试验250K的驱动板?IP110K的变频器是好的

嘉友

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2007-02-03 18:21:00
173楼
驱动板有问题

秦岭山人

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2007-02-03 21:05:00
174楼
谢谢各位!我已经确认驱动板是好的,

华东一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年1月22日
发表于:2007-02-07 20:16:00
175楼
韩工,用万用表测量了一下,变频器输出侧的电压,竞然把万用表烧坏了,实在是想不明白啊,V/F不是接近不变的吗,当时变频器的频率也就是40HZ,那么输出电压也肯定不会超过380V,怎么会烧坏表呢,表的量程是交流600V啊,变频器是IHF 110KW

秦岭山人

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2007-02-11 22:16:00
176楼
韩工你好:IHF-250Kw三垦变频器OCPN,已经查明是DCCT出现问题了,有人建议我调整互感器,该互感器内有2电位器,一个是偏置,另一个是放大倍数,不知如何操作?你能讲讲吗?谢谢侬!xiaocxx3103@sina.com

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-02-14 13:41:00
177楼
有GAIn调整增益,Of,是调零的!对于DCCT出现问题,最好成对更换。

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-02-14 13:45:00
178楼
一般不会烧毁仪表的,另外测量电压时,可以先调CD051=0,这样谐波就会小些

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-02-14 14:17:00
179楼
在佳节到来之际,祝大家:春节快乐、2007年金猪发大财!
身体健康、阖家欢乐!

五品剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-02-14 16:07:00
180楼
韩工你好,我想问一下,三垦IHF-220KW功率段的变频器有没有?