han1
haisen
呵呵,不是什么高手,只是大家交流一下,辅助泵是通过控制继电器来实现的,所以只能工频,如果想实现变频,二个方案,一继电器控制一小变频,二、不用SWS,用PLC来实现控制。
维修贴:
OCx是过电流,应该是模块和驱动板、主控板不良引起的 第一、 要看接插件是否良好 第二、 测量静态模块的阻值,测量方法 第三、 模块、接插件良好的话,更换主控板 第四、 把驱动板拆下来进行基板检查,如有不良,维修 第五、 检查PC1等光藕是否存在虚焊的情况
cgy_变频
韩老师:你好
请教一下SPF系列 点动正方向怎么实现
韩老师:你好 请教一下SPF系列 点动正反向怎么实现
多功能段子定义为:jog+FR ,既DI3=11,DI4=12,即可以实现点动正反转
wh86
我想请教一下EF—1.5K的变频器为什么按启动就是不启动(远控也是一样的)参数也是设置正确的,不知道哪出了问题!!请指点一下
你先初始化一下,然后你看运行信号给过来没有,给过后,DRIVER下有灯是否闪烁,
7452721qq
碧海蓝天7924
跟多方面有关: 一风扇短开路, 二,控制风扇相关电路,例如接口\片子什么,自己可以做静态测量.三\主控板机种跟变频器实际功率匹配等主控板原因
如 日 中 天
你好请问SPF-22K温度传感器的阻值是多少?
一通电风扇就转对?报OH 怎样解决呀?
han1工:你好!按三垦变频器说明书,三垦变频器用在恒压供水中如果带辅助泵,辅助泵是不能变频运行的,你在302楼也说:除非另加一个小变频器或者将SWS改成PLC控制,可我现在就用一台三垦变频器加SWS控制三台大泵和一台辅助泵,而且辅助泵也是变频运行,用了几个月了也没出现什么问题。有机会过来看看!!
另外请教一个问题:我们的供水变频器在一打雷时就报警而停止工作,而且的高区和低区的都报警停止,请问应该怎么解决这个问题?谢谢!
haisen ,那还要你多指教,你怎么控制小泵也变频的,也好推广一下哦,大家多交流,变频器对于雷击一直是个致命的问题,每年雷雨多发期,变频器容易损坏,报警应该是好事啊,总比损坏的强,还请告知报警代码
谢谢314楼han1工给予回复关于雷击变频器的问题,雷击后变频器报警代码的内容是过电压。
另外关于如何在不增加设备(不外加像你说的小变频器或者PLC)也使辅助泵变频运行,等我在6月份论文答辨以后一定在此把实现的方法与大家一起共同分享。
muzhijun
用户正常供水而动力休眠,用了无负压原理既从进水侧引入管路到出口,是这样吗?我很少去深圳出差的,办事处到是有机会?请告之贵公司地址,去参观一下?
报OUN,从工艺看下,是否存在被拖动的因素,如果存在,看是否可以共直流母线,同时变频器增加制动电阻.
从机器来看,报OUN的话,驱动板检测回路芯片IC3,及主控板排除掉