PID实际应用专题讨论(FB41,FB58) 点击:12692 | 回复:93



南极火

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:677
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2006-03-02 11:53:00
楼主
   大家好!搞自控的没有人不知道PID的,被列为经典控制之首,被人称为万能控制,其实这一点也不为过,它的优点在实际应用中体现的更为突出!其中西门子在这方面比其他厂家做的要优秀的多!S7-系列的PLC的功能块为搞工控的人打开方便之门.

FB41称为连续控制的PID用于控制连续变化的模拟量,

PID的初始化可以通过在OB100中调用一次,将参数COM-RST置位,当然也可在别的地方初始化它,关键的是要控制COM-RST;

PID的调用可以在OB35中完成,一般设置时间为200MS,

一定要结合帮助文档中的PID框图研究其参数,可以起到事半功倍的效果

FB58为专业温度PID控制功能块,相信不是所有人都人熟练应用,欢迎大家交流,讨论,上传实例!




zhaohuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-11-28 15:10:00
61楼

金钱豹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2007-12-09 19:38:00
62楼
 有事例最好!!!

郑伟杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-12-09 19:55:00
63楼
学习

chares

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-12-10 13:50:00
64楼
学习了,谢谢劳

航海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2007-12-10 20:39:00
65楼
大家好,请问哪位大哥能否告诉我怎样调用S7-300PLC
系统时间,我想在HMI上调用PLC系统时间,因我使用了TP270,时间有偏差,而且修改了不到1秒钟又自动跳回去了,能告诉我是怎么回事吗?

我的邮箱是:terry98long@hotmail.com
  QQ:532182919

progresstank

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2007-12-10 21:51:00
66楼
不错啊

相同路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2007-12-12 15:28:00
67楼
我觉得200的PID不是很好用,有时候会不计算,并且要用它的固定格式,还是300的比较好用~!

walxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2008-12-02 22:42:04
68楼

特别赞同"小楼"的观点,我自己就编写PID程序做控制用!

 

luli757

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2008-12-03 11:49:57
69楼

大家好!本人初学PLC-300,最好有一份学习资料,请大家推荐一下,发我邮箱luli757@126.com

quanyong1162

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2008-12-15 16:12:49
70楼
不错,学习,学习~~~~~~~

tongtu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年8月12日
发表于:2009-01-12 12:08:53
71楼
各位好:我在学习S7-200PLC 的过程中碰到点问题,想请教:用PID调节器控制温度,设定温度30度,开机温度为20度,低于20度时不开机。利用向导配置PID时,增益为-1.2,积分时间为20分钟,不用微分。不用手动,反作用控制,(温度越低,变频器转速越慢)。根据PID计算模型,当20度开机时是不是第一次PID的输出为负值?怎么处理?

矩形科技

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1221
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2009-01-13 00:24:25
72楼

个人经验,实际上我更愿意把PID当做一个数学公式来理解。

当稳定情况下,误差理论为0,则如果有输出全靠积分量来维持,所以KP值越大,对输出影响越大,反应越快,而TI越大,对输出的影响越小,也越慢,也就是一个大滞后系统了,但是也越稳定,而TI的稳定值需要靠积累(也就是时间,误差和),如果知道稳定情况下的输出,可以人为加一个偏移量上去,可以加速稳定(TI和的的积累时间少)。例如我们V80PID的参数就是增加一个1/3稳定输出值设置为BIAS,会起到加速的PID的过程。PID的公式如下:

xout  = Kp * Err+ 100/Ti  *Sum(Err) +Td/100 *dErr + bias(实际公式还有前馈)我们的详细PID公式可去我公司下载(手册PID2指令中有),bias实际含义为能量损耗,即那些你克服机械惯性的输出。

wfoxygen111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:563
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2009-01-30 21:17:09
73楼
学习了学习了学习了学习了

想飞的菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:30帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2009-01-30 21:40:54
74楼
请教一下,SFB41与FB41的区别,先谢谢了!!!

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2009-01-31 14:41:57
75楼
南极火写的太好了,强顶!!

欧阳冬雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2005年5月07日
发表于:2009-02-01 15:20:46
76楼

好东西大家一起分享,真不错。谢谢

想飞的菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:30帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2009-02-01 17:22:31
77楼

请教SFB41与FB41的区别,没有人指点一下么?先谢谢了。

tealily

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2009-02-07 12:16:08
78楼
南极火写的太好了,强顶!!

杭儿风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:873
  • 注册:2002年3月21日
发表于:2009-02-27 16:02:59
79楼

收藏。。。。。。。。。。。。。。。

心中一隅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2008年9月20日
发表于:2009-02-27 16:04:41
80楼
!!!!!!!!!!!!1

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师