请问怎么实现西门子PLC(314)与欧陆590+之间的PROFIBUS通讯? 点击:746 | 回复:4



HUHUSH

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2006-02-28 17:10:00
楼主



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2006-03-01 08:36:00
1楼
S7-314好象没有集成的DP口,需要一个CP343-5通讯处理器,而且要求欧陆590+带相应的DP接口。

健力宝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2006-03-02 12:29:00
2楼
关注中。本人用314c,可以的。

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2006-03-02 15:36:00
3楼
我查了一下,有314C-2DP这种型号,可以直接接PROFIBUS-DP

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-07 16:22:00
4楼
带DP接口的就没有问题,很容易,在STEP7中上装GSD文件,就可以了,