关于接地线出现电流的问题 点击:9281 | 回复:26



非非鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年7月15日
发表于:2006-02-24 17:13:00
楼主
请教各位关于接地的奇怪问题!
各位朋友大家好!本人初次来此论坛,希望能和各位较个朋友,彼此交流一下经验。
请问各位朋友,知不知道到三相五线系统中,三相电流不平衡,总零线电流在30a左右,测量接地线约8a左右的电流随负荷变化而变动。没有零地混接,也没有设备漏电,我还没有测量接地电阻,不知道接地电阻变高有没有影响?搞不明白的是为什么接地线会出现电流?是不是和零点电位漂移有关系?还请各位朋友赐教!先谢谢了!



非非鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年7月15日
发表于:2006-03-14 16:02:00
21楼
与系统接地电阻有关系吗?如果电阻大,那只会使漏电设备的漏电电压增高,增加危险系数,而对总电流应该不会有影响的。说说你的看法?

小邪党

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2010-05-27 08:43:59
22楼

楼主搞定了没有?我现在也被这个问题困扰着,不知道有没有什么好得解决方法

 

xinjian-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2010-05-27 16:13:19
23楼
应该是零地混接【工作零线有部分接在地线上】。

zhouchunju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年6月17日
发表于:2010-06-15 18:13:33
24楼

首先零线有电流是完全正常的!假如你的负荷是单相的零线没有电流怎么形成回路?接地线出现电流是不正常的,如果确认电气设备无漏电,那就应该考虑是不是接地电阻增大造成的电流由零线和接地线连接处往重复接地点流的可能。也就是变压器中性点接地电阻大于重复接地点会形成你说的这种现象

chengmings

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2008年12月31日
发表于:2018-01-19 21:54:30
25楼

我现在碰到设备故障现象:精加工间3台设备,2台车床1台铣床都是发那科控制系统,烧直流24V I/O和控制主板。加装稳压电源后还是有问题。供电系统是TN-S。请教各位,谢谢!





student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:77
  • 历史总积分:16084
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2018-01-20 09:33:41
26楼

应该是零地混接【工作零线有部分接在地线上】