急:TP270 6数据无法置入PLC 点击:573 | 回复:5



异客

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2006-02-22 16:08:00
楼主
四台TP2706触摸屏和1台S7315-2DP组成DP网,另有1台上位机通过MPI与S7315-2DP通信。问题:经常出现触摸屏上设置的数据无法传到PLC。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-22 16:24:00
1楼
把上位机先脱开,看看是否还有问题?如果还有,应该检查一下您的物理通讯线路。

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2006-02-22 16:29:00
2楼
上位机的问题不大,
DP的网络。
还是你的通讯有毛病。

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-22 16:46:00
3楼
不一定,如果有上位机程序脚本在对某一个寄存器进行写操作,也可能会出现这种情况。

异客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2006-02-22 17:00:00
4楼
但触摸屏的数据显示正常,上位机用的mcgs

bfhy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 406回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2005年1月02日
发表于:2006-02-22 22:17:00
5楼
建议设置一按钮,当在屏上设置参数时,禁止上位机写数据。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师