机器是炸模块了用的是BSM75GD120DN2驱动板有伤害有几个电阻和二极管坏掉了
ABB400系列的22KW的驱动板在驱动电路里跟15R的电阻连着的玻璃二极管是什么二极管啊?用一般的可以代体吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2006-02-22 09:06:00
1楼
1N4148
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2006-02-22 09:19:00
2楼
IN4148是一般的整流管啊我听一朋友说是消恩特管
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2006-03-06 12:06:00
3楼
怎么没有知道的吗?
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2006-03-06 12:06:00
4楼
怎么没有知道的吗?
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2006-04-04 09:08:00
5楼
机器已好用的是快恢复