[color=#0000FF]丹佛斯变频器价格2006列表:VLT6000,市场价56折。VLT7000市场价55折。VLT2800/2900为54折,市场高于58折的请勿购买。
VLT6000和VLT7000自2005年起请注意:变频器经常发生故障,该故障无法修复,丹佛斯内部也至今无法解决,
故障代码为:SYSV#01、02、03....
故障现象:变频器运行突然死机,断电后可复位,可下次又会随时出现。无法查询该故障。
VLT7000恒压供水变频器:只要使用多泵控制模式,更易报警!
不信的客户可以做实验:只要控制的泵3台,你不停的改设定点(恒定压力值)或反馈信号值(传感器压力值),只要在5小时内任何一台VLT7000变频器都会报警,与西门子变频器相似,敬请注意。
VLT6000及VLT7000还有VLT5000容易出现ALARM14,该故障一般为原厂包装新的变频器中出现最多,变频器本身质量问题,需更换里面的:RELAY CARD,请够买丹佛斯变频器的用户向您的供货商提出:质保期2年。确保无勿