请问FRN132G11S-4CX在高压环境下风机报警为OLU 点击:1195 | 回复:4



gongzeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-02-18 21:23:00
楼主
请问一下富士FRN132G11S-4CX高温淬火炉中使用,带110KW的二极电机.加压5公斤,跳OLU报警.查看说明书是变频器过负载.<此为变频器主电路半导体元件的温度保护,按变频器输出电流超过过载额定值时保护动作>. 请问各位应该怎样调??谢谢!
 我给它调了外部电位器调节频率,还有外部端子启动,电机极性为2极,最高频率为50赫,上限为50赫,



gongzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-03-23 17:58:00
1楼
我自己摸出来啦!呵呵

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-23 18:46:00
2楼
其实你用FRN132P11S-4CX就可以,多花不少钱啊!

gongzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-03-27 14:07:00
3楼
兄弟你有所不知.电机电流高达340A啊!如用P机死翘翘了!不过还是谢谢你.感谢呵_

gongzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-03-28 14:38:00
4楼
我很想有同仁来讨认这问题