楼主
我用FPWIN2.61写FPX的程序,但计数器老是没法输入,老提示“指令或设备编号超出范围”,有人碰到这样的问题吗
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ldy188
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2004年11月02日
发表于:2006-02-18 15:41:00
1楼
能不能把你的程序发过来,我给你看看。
回复
引用
举报
gszwl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:393
注册:2002年4月02日
发表于:2006-03-28 12:30:00
2楼
打开编程软件,创建一个新文件后在选项的PLC系统寄存器设置中
保持/非保持中 NO.5计数器起始NO. 1008(0-1024)中设置