求助:FRN5000P11S变频器自动跌频 点击:383 | 回复:2



望穿秋水

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年2月15日
发表于:2006-02-15 15:51:00
楼主
急;
今用 富士 变频器FRN5000P11S(内置PID控制)恒压供水;用0-10V或4-20MA远传压力表反馈输入时在变频器运行时自动跌频;并不报警;
最后又开环运行;仍不能保持某一固定频率运行;
请问各位大侠高见



董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-15 17:58:00
1楼
测测线路,电机的绝缘.

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-12-07 14:15:37
2楼
把节能模式关掉,再试试看看