关于s7-200中的高速计数问题 点击:801 | 回复:3



第一滴泪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2006-02-10 10:58:00
楼主
先谢谢各位仁兄,s7-200中,关于高速计数的问题怎么编写程序。



继续扫盲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2006-02-10 13:19:00
1楼
11 高速计数器的初始化程序格式
    一般在初始化程序中(第一个扫描周期)
      1. 16#FC     -(MOV-B)    SMB57     写状态位
      2. +0        -(MOV-DW)    SMD58     写当前值
      3. -(HDEF)       指定计数器N的工作模式MODE.
      4. -(HSC)         指定计数器N开始工作.
      5.  用HC0 来调用它的值.

梦回原野

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年1月05日
发表于:2006-03-15 16:40:00
2楼
谢谢阿连!

第一滴泪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2006-03-17 17:32:00
3楼
谢谢阿连.我已经搞定了.非常感谢