当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
ABB变频器
我要发帖
ABB变频器启动求教!!!!
点击:
1441
| 回复:
10
huaca
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2005年3月30日
发表于:2006-01-09 14:21:00
楼主
ABB的ACS143
问题:电机不启动
现象:面板显示0.1HZ/0.1A,调节电位器不起作用;电机接线有电压但不稳定,变频器进线端电压未启动时正常,启动时偏低.4台现象相同.
接线已检查没发现问题,DIP开关选择正确,选择手动/自动应用宏,已设置启动数据参数,另设置0HZ时IR补偿电压,其他参数采用缺省值!!!
大家多提意见,谢谢!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
AW-77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年1月09日
发表于:2006-01-09 14:37:00
1楼
看下参数16.1是否为“0”
回复
引用
举报
huaca
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2005年3月30日
发表于:2006-01-09 15:00:00
2楼
1601允许运行设置了,还有没有其他要注意的 谢谢 大家多提意见 急啊 呵呵 这里先谢谢了
回复
引用
举报
SJ300
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2005年6月09日
发表于:2006-01-09 15:52:00
3楼
首先:先将变频器该为工厂宏,起停和频率给定都定义为面板,看电机是否动作,如不能,变频器可能有问题,(估计没有问题,因为按你上述,面板无报警信息),如可以动作,在用手动/自动宏
检查一下转换开关,是否处于自动上,转换一下,在检查一下频率给定是否正确.电位器接线有无接错,应该就这样了吧
回复
引用
举报
huaca
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2005年3月30日
发表于:2006-01-09 16:57:00
4楼
这里先谢谢
电位器接线已经查过,明天按照兄台的方法做一遍,有情况向你汇报!呵呵
估计变频器没问题,因为这面共六台,试了4台情况相同
大家有什么指教说说!!
回复
引用
举报
SJ300
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2005年6月09日
发表于:2006-01-10 23:23:00
5楼
谈不上汇报,太客气了,大家共同研究,共同学习,你可以和我电话联系,我的手机13182001670 朱
希望我能帮上你!
回复
引用
举报
旧货
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:21帖 | 221回
年度积分:0
历史总积分:445
注册:2003年1月11日
发表于:2006-01-11 07:56:00
6楼
照zjf711试试,应该没问题的。
回复
引用
举报
huaca
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2005年3月30日
发表于:2006-01-13 16:25:00
7楼
在现场 上网条件不是太好,今天才有时间
问题解决了,六台变频器和电位器接线全错掉了
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-01-14 05:03:00
8楼
六台变频器和电位器接线全错掉 ?????
回复
引用
举报
广州人
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 265回
年度积分:0
历史总积分:275
注册:2005年11月02日
发表于:2006-01-16 09:16:00
9楼
太离谱了?!
回复
引用
举报
Daribo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2006年1月14日
发表于:2006-01-16 21:29:00
10楼
模拟量输入有没选错啊老兄,参数上有电流和电压输入之分的,像你这样的情况八成是参数出了问题..你可以将那些外部控制的功能全部改为面板手动控制试一下就知道是不是变频器问题啦..你现在是旧机还是新机调试啊?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器外部启动怎么接线?
[28689]
变频器启动电机,利用惯性切换...
[5293]
求助:CS3000的OPC数据采集,可...
[6076]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
变频器的输出端电压为何会那...
[16894]
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5782]
台达、台安 到底谁强?
[6068]
(已结束)变频擂台第4期——采用...
[11995]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号