当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
求教:氮肥厂造气炉出炉半水煤气流量的测量
点击:
2446
| 回复:
23
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-06 19:45:00
楼主
我厂是个小氮肥厂,每台造气炉的半水煤气流量测量一直困扰着我们,因为半水煤气中含有焦油、粉尘和水汽等杂物,粘负在管道上,使管道变薄,同时粘负在仪表上,孔板的引压管堵,涡街的传感器堵,仪表一开始还能用,时间长就不行了,请教,有何方法可长期使仪表准确测量?用成功应用的吗?使用何种仪表?工况是压力在1KPa左右,介质为半水煤气,管径500mm左右,我的邮箱是yaoruilin03@126.com,小弟先谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhj81121208
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2007年11月05日
发表于:2007-12-12 20:55:00
21楼
用涡街,以前我们造气炉制半水煤气也是用孔板的,也基本上一个月堵一次,后更换涡街后,5年来从未有过问题.
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-12-14 17:30:00
22楼
试试锲形流量计,注意取压口的引压管适当粗一些
回复
引用
举报
伟屹大宇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2007年12月28日
发表于:2007-12-29 09:18:00
23楼
我公司是生产涡街流量计的专业厂家,获得有多项发明专利及实用新型专利。以前贵公司用的涡街一定是差动电容式涡街,它设计有导压孔,一旦测量脏污介质便很容易堵塞。我建议选用应力式涡街流量计,维护量少,无任何可动部件及导压孔易堵部件。我公司是专业生产应力式涡街流量计的厂家,对于高炉煤气、焦炉煤气、半水煤气等脏污介质的测量有一定的经验!
其产品特点:
1.强大的振动干扰抑制能力:针对涡街流量计所存在的致命弱点,我公司涡街流量计在当前市场所有同类产品中,首经权威部门进行抗振能力检测,并在产品名称上直接可称作“抗振型涡街流量计”,经江苏省技术监督局委托中国最具权威的上海工业自动化仪表研究所测试,在频率从0~110Hz,强度高达20m/s2(2G)的振动干扰下,全量程范围内正常工作,仪表精度仍在精度范围之内。对比传统产品,其振动干扰抑制能力提升了至200倍以上。
2.优异的重复性精度:通过大幅度提升涡街稳定性,配合独特的基于纯硬件结构的高分辨频谱识别技术,大幅度降低直管段不足、安装误差、配管精度带来的影响,更令重复性误差难以测得。
3.低直管段:采用国家攻关成果-双涡街发生体、外置式检测结构,大幅度降低了流量计对于流场和直管段的要求,正常仅需3D~5D。
4.宽广的量程比:在精度等级之内,量程比优于50:1,正常可测空气流速范围(2~100m/s),水流速范围(0.25~10m/s),对比传统产品,提高了至7倍以上。且具有超低流速和超高流速的测量特点,特别是在高流速下的结构安全性得到了本质性的保证。
5.可靠性:无胶接晶体封装工艺,大幅度提升传感器可靠性;全SMT(元件表面贴装)、4层PCB(印制电路板)、100%工业级元件、100%严格老化、100%出厂标定、大余量的设计等措施,确保了产品的可靠性。
若有兴趣,可致电:0510-87061267 赵余(先生)zy66012@126.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
pt50热电阻在0~100度(0、25、5...
[2264]
流量测量的意义
[503]
液位开关的测量方式
[698]
(已结束)工控仪表擂台第三十...
[754]
收到FLUKE智慧宝典,分享下
[1164]
菜鸟 如何学习化工仪表
[1347]
HG/T20516-2014自动分析器室...
[526]
有PT100转4-20mA的模块没有,...
[624]
浮球式水位传感器常见故障解...
[679]
四线制雷达料位计和二线制的...
[1377]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页