我厂是个小氮肥厂,每台造气炉的半水煤气流量测量一直困扰着我们,因为半水煤气中含有焦油、粉尘和水汽等杂物,粘负在管道上,使管道变薄,同时粘负在仪表上,孔板的引压管堵,涡街的传感器堵,仪表一开始还能用,时间长就不行了,请教,有何方法可长期使仪表准确测量?用成功应用的吗?使用何种仪表?工况是压力在1KPa左右,介质为半水煤气,管径500mm左右,我的邮箱是yaoruilin03@126.com,小弟先谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-07 10:40:00
1楼
你的介质流量和温度是多少?你可以在管道上开一旁路,选用插入式涡街,定时进行清洗,这样不影响原料供应.可探讨:tziyan@163.com
回复
引用
举报
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-07 13:14:00
2楼
to 海棠秋露
介质流量和温度为20000立方/小时,35℃左右,插入式涡街有成功应用吗?
回复
引用
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-07 14:16:00
3楼
可以选用KV锥形流量计.
流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损,不堵塞,不粘附.
锥形彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留.
可测脏污介质(焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等).需要的话可以联系我.
回复
引用
举报
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-08 09:46:00
4楼
to 海棠秋露
我是新手,好多不懂,如何联系您?好请教吗!
回复
引用
举报
Pt100
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 494回
年度积分:0
历史总积分:595
注册:2003年5月14日
发表于:2006-01-08 11:12:00
5楼
to 海棠秋露
你是上海肯威斯的吧
回复
引用
举报
辽宁仪表工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:238
注册:2005年8月28日
发表于:2006-01-08 15:40:00
6楼
加隔离装置!
回复
引用
举报
trust
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2004年3月07日
发表于:2006-01-08 16:43:00
7楼
锲形流量计
回复
引用
举报
shengte
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2003年2月28日
发表于:2006-01-09 22:14:00
8楼
V形锥流量计和锲形流量计均能解决您的问题,可与我联系.
重庆晟特仪表
联系电话:023-62904919
013708362552
回复
引用
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-11 13:36:00
9楼
TO:实验箱
看来您了解肯威斯的产品了,我是肯威斯的代理啊。
您看来太客气了啊,都是在探讨问题的嘛,都是新手嘛。
邮箱:tziyan@163.com
回复
引用
举报
*孤傲客*
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2000年10月27日
发表于:2006-01-12 10:32:00
10楼
V形锥流量计可以完全满足。如果你是河南用户请与我联系,会给你提供一整套方案。
回复
引用
举报
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-12 12:19:00
11楼
to rg76
我是江苏的,如何与您联系请告之!谢谢
回复
引用
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-13 11:14:00
12楼
TO:实验箱
你可以联系我啊,我是山东的啊.兄弟是不是觉得肯威斯的产品价格高啊,我可以给你个好价钱,给你提供方案.
回复
引用
举报
*孤傲客*
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2000年10月27日
发表于:2006-03-08 05:54:00
13楼
肯xx公司锥型流量计及国内生产的V形内锥流量计(VNZ)都是仿照美国McCROmeter的产品。
国内国外生产规模几乎差不多!都是以前做节流元件的厂家新增的产品而已,只要东西好用怕什么呢?
我们应该感谢孙延祚教授,是他一直在积极推广和宣传V形内锥流量计(VNZ)。
在此向孙教授致敬!
如果有需要我司提供免费使用,试用合格付款。
回复
引用
举报
cuijidong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2004年10月10日
发表于:2006-04-26 15:34:00
14楼
锲型流量计可以满足
回复
引用
举报
老头字
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2006年2月27日
发表于:2007-03-07 16:40:00
15楼
结识做现场仪器.仪表设计的朋友
做美国FCI质量流量计中国总代。
beijinggongkong@163.com
qq:707737388
回复
引用
举报
duxia
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2005年1月18日
发表于:2007-03-16 22:34:00
16楼
可以选用V锥流量计,他主要测量焦炉煤气,比较粘的气体液体,可以试验一下,有成功的例子啊。
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2007-03-19 08:34:00
17楼
据我了解,如果不加强维护的话,什么样的流量计也不讷讷感完全满足你的工况要求,介质本身特性决定的
回复
引用
举报
优格
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 541回
年度积分:0
历史总积分:701
注册:2004年5月20日
发表于:2007-03-19 10:51:00
18楼
用V锥流量计吧
回复
引用
举报
老头字
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2006年2月27日
发表于:2007-03-21 15:57:00
19楼
恒功率热式气体质量流量计
15910959569
回复
引用
举报
木一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 179回
年度积分:0
历史总积分:244
注册:2006年7月04日
发表于:2007-10-26 11:10:00
20楼
我们应用V锥流量计测量很成功的,只不过在流量计的外面加了一层保温夹套。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
pt50热电阻在0~100度(0、25、5...
[2264]
流量测量的意义
[503]
液位开关的测量方式
[698]
(已结束)工控仪表擂台第三十...
[754]
收到FLUKE智慧宝典,分享下
[1164]
菜鸟 如何学习化工仪表
[1347]
HG/T20516-2014自动分析器室...
[526]
有PT100转4-20mA的模块没有,...
[624]
浮球式水位传感器常见故障解...
[679]
四线制雷达料位计和二线制的...
[1377]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页