求助各位香港上润的手动操作器上后电流就变小了
点击:
858
| 回复:
6
游_子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:26帖 | 1083回
年度积分:8
历史总积分:3416
注册:2005年9月03日
发表于:2006-01-21 15:15:00
楼主
我单位用的一块香港上润的手动操作器,它送给变频器4~20mA的电流调节信号,同时也接受变频器送过来的4~20mA的电流反馈信号,现在反馈信号显示不正常,但给定调节和电机实际转速没有问题,具体我用万用表量了一下,发现变频器不接手操器时送过来的电流是正常的,把手操器接上后电流就变小了,大约小1mA左右,而且手操器的显示也在2.0%~4.0%之间跳动,正常显示应该是8.5%,请大家帮我分析一下。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-21 16:27:00
1楼
打技术服务电话:800-8581566
回复
引用
举报
游_子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:26帖 | 1083回
年度积分:8
历史总积分:3416
注册:2005年9月03日
发表于:2006-01-30 14:50:00
2楼
各位献献策啊
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-01-31 15:59:00
3楼
变频器参数不对
回复
引用
举报
游_子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:26帖 | 1083回
年度积分:8
历史总积分:3416
注册:2005年9月03日
发表于:2006-02-02 13:57:00
4楼
变频器参数对呀
回复
引用
举报
凉风又袭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 322回
年度积分:0
历史总积分:529
注册:2005年3月01日
发表于:2006-02-08 11:12:00
5楼
是不是干扰?
回复
引用
举报
游_子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:26帖 | 1083回
年度积分:8
历史总积分:3416
注册:2005年9月03日
发表于:2006-02-08 11:26:00
6楼
谢谢各位问题已解决
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
急求做过项目的人才
[1643]
如何切纸机控制?
[1472]
纺织设备电路图
[38845]
急需 最新版的电气元件符号
[1742]
LonWorks:产品、组网集成技术...
[2007]
6 通用图册和设计手册
[1854]
各规格的台达PLC的各规格参考...
[2555]
通用变频器应用的常见错误与...
[5674]
沈阳纺机FA306A并条机梯形图
[2071]
3C认证范围,急!!!!
[13387]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号