出口设备配电380/50->440/60 点击:341 | 回复:1



mindranger

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2006-01-17 21:59:00
楼主
我的公司拟出口一台设备到菲律宾,但是对方是440伏/60HZ。我司一向都是使用380/50, 请问哪位大师:是否将所有电机和电器元件选型成440/60, 还是使用变频?我司设备是灰土搅拌设备,总功率约120Kw。客户提出:曾经有一台旧设备,270Kw, 使用3台变压器和2个变频器(Altivar 28/38)。



zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2006-01-18 12:21:00
1楼
欧洲也是这个电压等级,低压电器选型基本不用改变,电机要特殊定做,大约加20%费用。出厂实验时,用台变频器测试一下,但要选v/f方式。