新航智DCS系统常见问题解答 点击:10806 | 回复:72



新航智

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2006-01-17 16:59:00
楼主
(带※为建议这样做)
1.操作站WINDOWS NT无法正常启动?
    系统无法启动的原因是多种多样的,一般来说, 除非是系统告知某某文件无法加载,否则先不要修改软件方面,请先查找硬件是否有问题,一般硬件故障引起的.可能是计算机的各个插槽出现松动,或是灰尘太大导致的故障.
 
2. 操作站系统死机或者不稳定?
    若偶尔出现一次两次重启后正常,属于正常的现象,若出现比较频繁,多数是硬件故障引起的.请检查以下方面: 机箱内灰尘吹灰/机箱风扇通风是否正常/CPU散热风扇是否正常/主板及其它板卡是否插实/主板靠近CPU的电容是否鼓包冒泡现象等/
 
3.I/O卡件离线或故障?
    组态设置是否正确(ECBW里类型以及底座跳线)/卡件是否烧毁(可以看拆开看看),如果有备件可以换快备件观察一下。
 
4.操作员站测点显示偶尔变蓝?
    是操作员站显示的问题,不是测点真的离线,目前处理方法正在研究。
 
5.所有的DPU站有一半的网卡变蓝或通讯故障?
    多数是其中一个网的HUB故障引起的,重新启动故障HUB一次,如果问题依旧,更换新的HUB。
 
6.操作员站自动退出后自动登陆?
    意外事件导致EDPF-NT系统支持软件不响应导致,偶尔出现属于正常情况,必要时可以修改STARTUP.INI文件。
 
7.什么时候需要更新点目录?
    生成新的测点,更改点的中文描述,生成TEXT算法或者LOOP算法,一般来说删除测点时不用更新点目录。
    更新时最好把相应的组态都做完,然后一起更新点目录。尽量避免不要频繁的更新点目录,
注意:生成点做完逻辑后即使不更新点目录算法及逻辑也会在DPU站里运行。
 
8.更新点目录要做哪些准备?
●检查工程师站两个网卡的通讯状态是否正常,必须保证双网通讯正常(坚决不要在单网下组态和更新点目录);
●备份各个站的组态文件(TESTFILE)以及BIN1\下的所有*.UL以及PNT.*文件;
●要更新的DPU站在必须是主站运行(不在主站请切回主站);
●将系统注销用户,重新登陆,但不要启动EDPF-NT系统,用ECBW.EXE更新点目录(不要选择初始化点目录),然后拷贝BIN1\ PNT.*文件到PNT\里后,启动工程师站EDPF-NT系统,观察一切正常后将点目录文件下载到其它站的PNT\下边;
●其它操作员站需要注销后重新登陆;
●主副站同步。
 
9.什么时候要初始化点目录?
在系统第一次更新点目录是需要初始化所有站的点目录;
※     一般来说,建议在系统出厂验收时应该初始化所有站点的点目录;
※     一般来说,建议在现场调试后期进入SAT之前,应联系厂家做一次初始化点目录。
 
10.初始化点目录要做哪些准备?
●检查工程师站两个网卡的通讯状态是否正常,必须保证双网通讯正常(坚决不要在单网下组态和更新点目录);
●备份各个站的组态文件(TESTFILE)以及BIN1\下的所有*.UL以及PNT.*文件;
●要更新的DPU站在必须是主站运行(不在主站请切回主站),※建议关闭所有的副站,以避免在初始化的时候切到副站运行而造成初始化的失败;
●将系统注销用户,重新登陆,但不要启动EDPF-NT系统,用ECBW.EXE更新点目录(选择初始化点目录),然后拷贝BIN1\ PNT.*文件到PNT\里后,重新启动所有的DPU主站(先不要启动副站),启动工程师站EDPF-NT系统,观察一切正常后将点目录文件下载到其它站的PNT\下边;
●其它操作员站需要注销后重新登陆;
●启动副站,主副站同步,※建议逐个启动副站进行主副站的同步工作,以免由于某种原因切换到副站而引起错误的数据显示和指令输出。
……



时发生的股份

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1631
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-07-18 09:21:30
61楼
大家都支持国产 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

楼主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2008-07-29 18:54:04
62楼
没听说过,杂牌子吧?

birthday

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-05 21:16:09
63楼
我不太懂,请大家多多指教

linalt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年8月19日
发表于:2008-08-19 17:15:18
64楼
新航智最近几年发展的很快,国电智深的产品是新航智研发的,很有发展前景!支持一下!

linalt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年8月19日
发表于:2008-09-02 13:43:34
65楼
支持国产DCS,支持新航智。

我是楼猪我怕谁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年8月15日
发表于:2008-11-07 19:01:55
66楼
随着我国首台采用国产化(和利时)控制系统(HOLLiAS MACS)的60万千瓦空冷燃煤机组:陕西国华锦界电厂4×600MW火电机组1号机,在2006年9月30日11:38分顺利通过168小时的考核,并进入商业运行;标志着我国电站设备制造和电力工业装备实现国产自动化控制技术的水平,迈上了一个新的台阶!标志着我国自动化控制技术已达到国际一流水平。
2008年8月,和利时公司又在内蒙古国华呼伦贝尔2*600MW超临界空冷供热机组工程主网DCS投标中中标,参加该项目投标的DCS厂商有:西门子公司、西屋公司、GE新华、国电智深及和利时公司,共五家。这是在我国通过社会招标,第一次把600MW等级超临界机组DCS系统给予非投资隶属的DCS公司。

2008年9月,我公司继上个月中标国华呼伦贝尔600MW超临界机组工程后,又在国华台山电厂2×1000MW机组项目中中标。1000MW超超临界机组是目前国内单台装机容量最大的火电机组,国外公司也只有西屋、西门子有业绩,该项目的中标意义极其重大,也标志着和利时公司已站在了火电领域的制高点,为公司产品今后在大型机组上的广泛应用奠定了坚实的基础。

新闻联播每年都对和利时公司或者其产品作一些报道,2008年10月31日的新闻联播,胡景涛去了陕西国华锦界电厂(4×600MW)参观。

jarrychen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-12 16:12:45
67楼
呵呵。 唯一不足的地方 就是礼仪小姐差了点

yang95200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-26 19:30:12
68楼
支持国产 ,和浙大中控相似,可以

gongyuantt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2008-12-26 20:54:46
69楼
没用过啊,学习学习啊

宿迁桃子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-21 09:04:02
70楼

看过之后感觉很实用,还不错。

hank007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2009-03-08 12:09:03
71楼

谢谢楼主!我解决了问题

linalt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年8月19日
发表于:2009-03-11 09:44:30
72楼
新航智还是可以滴!研究过一段新航智的东西,卡件性价比不错!