新航智DCS系统常见问题解答 点击:10806 | 回复:72



新航智

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2006-01-17 16:59:00
楼主
(带※为建议这样做)
1.操作站WINDOWS NT无法正常启动?
    系统无法启动的原因是多种多样的,一般来说, 除非是系统告知某某文件无法加载,否则先不要修改软件方面,请先查找硬件是否有问题,一般硬件故障引起的.可能是计算机的各个插槽出现松动,或是灰尘太大导致的故障.
 
2. 操作站系统死机或者不稳定?
    若偶尔出现一次两次重启后正常,属于正常的现象,若出现比较频繁,多数是硬件故障引起的.请检查以下方面: 机箱内灰尘吹灰/机箱风扇通风是否正常/CPU散热风扇是否正常/主板及其它板卡是否插实/主板靠近CPU的电容是否鼓包冒泡现象等/
 
3.I/O卡件离线或故障?
    组态设置是否正确(ECBW里类型以及底座跳线)/卡件是否烧毁(可以看拆开看看),如果有备件可以换快备件观察一下。
 
4.操作员站测点显示偶尔变蓝?
    是操作员站显示的问题,不是测点真的离线,目前处理方法正在研究。
 
5.所有的DPU站有一半的网卡变蓝或通讯故障?
    多数是其中一个网的HUB故障引起的,重新启动故障HUB一次,如果问题依旧,更换新的HUB。
 
6.操作员站自动退出后自动登陆?
    意外事件导致EDPF-NT系统支持软件不响应导致,偶尔出现属于正常情况,必要时可以修改STARTUP.INI文件。
 
7.什么时候需要更新点目录?
    生成新的测点,更改点的中文描述,生成TEXT算法或者LOOP算法,一般来说删除测点时不用更新点目录。
    更新时最好把相应的组态都做完,然后一起更新点目录。尽量避免不要频繁的更新点目录,
注意:生成点做完逻辑后即使不更新点目录算法及逻辑也会在DPU站里运行。
 
8.更新点目录要做哪些准备?
●检查工程师站两个网卡的通讯状态是否正常,必须保证双网通讯正常(坚决不要在单网下组态和更新点目录);
●备份各个站的组态文件(TESTFILE)以及BIN1\下的所有*.UL以及PNT.*文件;
●要更新的DPU站在必须是主站运行(不在主站请切回主站);
●将系统注销用户,重新登陆,但不要启动EDPF-NT系统,用ECBW.EXE更新点目录(不要选择初始化点目录),然后拷贝BIN1\ PNT.*文件到PNT\里后,启动工程师站EDPF-NT系统,观察一切正常后将点目录文件下载到其它站的PNT\下边;
●其它操作员站需要注销后重新登陆;
●主副站同步。
 
9.什么时候要初始化点目录?
在系统第一次更新点目录是需要初始化所有站的点目录;
※     一般来说,建议在系统出厂验收时应该初始化所有站点的点目录;
※     一般来说,建议在现场调试后期进入SAT之前,应联系厂家做一次初始化点目录。
 
10.初始化点目录要做哪些准备?
●检查工程师站两个网卡的通讯状态是否正常,必须保证双网通讯正常(坚决不要在单网下组态和更新点目录);
●备份各个站的组态文件(TESTFILE)以及BIN1\下的所有*.UL以及PNT.*文件;
●要更新的DPU站在必须是主站运行(不在主站请切回主站),※建议关闭所有的副站,以避免在初始化的时候切到副站运行而造成初始化的失败;
●将系统注销用户,重新登陆,但不要启动EDPF-NT系统,用ECBW.EXE更新点目录(选择初始化点目录),然后拷贝BIN1\ PNT.*文件到PNT\里后,重新启动所有的DPU主站(先不要启动副站),启动工程师站EDPF-NT系统,观察一切正常后将点目录文件下载到其它站的PNT\下边;
●其它操作员站需要注销后重新登陆;
●启动副站,主副站同步,※建议逐个启动副站进行主副站的同步工作,以免由于某种原因切换到副站而引起错误的数据显示和指令输出。
……



新航智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2007-10-09 15:01:00
41楼
(1)AI模块:首先要确定被测量信号与AI模块的拨码开关对应正确:1-ON——测量电压;1、2-ON——测量电流;2、3、4-ON——变送器方式。
在变送器方式下必须防止对应外部通道短路!内供电时绝对不能反接!举例:当用的是测电流方式时(即1、2-ON——测量电流)用来测量热电偶,就会造成测量值偏小!

(2)DIO模块:防止220V以上交流或110V以上直流高压进入端子通道,以免造成模块烧毁!

(3)FPI、SD模块:首先,必须确保每个通道是独立的走线,同时是用屏蔽双绞线!每次更换模块以后,其新换上的模块的参数必须保持以前模块的设置!如需更改可另行设置。
在出现通信或信号干扰问题时,大多数是走线的问题。

新航智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2007-10-11 17:14:00
42楼
更多精彩内容,敬请关注!

新航智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2007-10-16 09:58:00
43楼

新航智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2007-10-16 10:01:00
44楼
(4)VC模块:首先,两路LVDT通道用独立电缆,防止相互干扰。其次,保证所用电缆是屏蔽双绞线,且屏蔽连接正确。最后,在更换新模块替换时,其参数设置及PIDC都必须和更换前模块一致,如需更改可另行设置。然后重新设置零点、满度。 (5)COM模块:通信必须使用屏蔽双绞线。每次更换模块以后,其新换上的模块的参数必须保持以前模块的设置!如需更改可另行设置。具体操作可参见COM模块的用户使用说明说书。 (6)光线转换器:首先确定光纤对应接好,使模块上的报警灯熄灭。同时转接板上面的端子正确连接.
例如端子上的CLK2+必须对应接线上的CLK2+
最后必须必须设置好DPU上的速率与光线转换器上的速率匹配一致。
DPU对应使用第二档:750K;光线模块也对应使用第二档:750K。 (7)底座:由于机柜两路底座方向相反,所以必须确保拨码开关正确设置:1——OFF;0——ON,注意低位是在哪个方向!

何同运

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-03 13:35:00
45楼
   同一个机柜里多个模块不定时离线,过一会可恢复正常现象.很可能是终端匹配头的问题,终端匹配头数据或时钟线有短路,造成整个通讯网络不稳定,不固定站地址和不固定模块离线,建议更换.

老草吃嫩牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2007年9月04日
发表于:2007-11-13 10:36:00
46楼
看来以后电厂的大型机组越来越多的会被国产的DCS占领市场,一定要向北京国电和北京新航智表示敬意

新航智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2007-11-15 16:35:00
47楼
谢谢小小黑豆关注!
新航智用产品和业绩说话,绝无夸大.

爱 国 者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年11月16日
发表于:2007-11-19 09:17:00
48楼
用过,还不错.
推荐指数★★★★

2007年就要过去了,我很怀念

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2007-12-07 17:08:00
49楼
搞个技术交流吧,有兴趣想详细了解

cop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-02-25 15:23:00
50楼
系统历史数据如何备份?备份的历史数据如何在其他计算机上查询?

新航智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2008-02-26 10:52:00
51楼
产品质量好最重要,叫什么无所谓

cop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-03-14 15:51:00
52楼
直接拷贝

老草吃嫩牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2007年9月04日
发表于:2008-04-15 16:50:40
53楼
最近新航智公司不断在新行业取得突破,感谢大家的厚爱.,欢迎继续关注和支持我公司

楼主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2008-05-11 10:21:54
54楼
没听说过.可能也是刚推出的吧。上来就能做那么大的系统?肯定是有保护伞!

楼主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2008-05-11 10:25:14
55楼
这不是国电智深的项目吗?国电智深的项目用在国电集团的电厂里,肯定不是市场竟争的结果,是保护伞的结果!试问一下,如果以后丢了保护伞怎么活?给它一次机会就可以了,更应该把它放到市场里去打拼,那样才能更好的成长.

空空如也

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2003年9月14日
发表于:2008-07-17 20:42:02
56楼

这个系统只应用于供电系统吗?

时发生的股份

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1631
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-07-18 09:20:50
57楼
大家都支持国产 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

时发生的股份

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1631
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-07-18 09:20:57
58楼
大家都支持国产 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

时发生的股份

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1631
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-07-18 09:21:04
59楼
大家都支持国产 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

时发生的股份

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1631
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-07-18 09:21:12
60楼
大家都支持国产 !!!!!!!!!!!!!!!!!!