当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
求教,使用托巴管测流量,差压变送器适用的量程范围多大?
点击:
528
| 回复:
2
水独流
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2006年1月07日
发表于:2006-01-16 00:36:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2006-01-16 08:45:00
1楼
这个问题没法帮助你,因为需要一些参数 请提供以下参数:
1、管道截面积
2、介质 空气?
3、工作温度
4、工作压力
5、用在哪个省份 哪个城市
6、刻度流量
7、你所用的管的修正系数
我可以帮你算出你需要的量程范围
奇怪的很,设备提供厂应该帮你计算的啊?!·
回复
引用
举报
WYB123456
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2008年7月25日
发表于:2009-02-26 11:18:52
2楼
DN600 乙炔 15度 0.18MPa 13000Nm3/H