当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
变频器报加速中过电流
点击:
1704
| 回复:
7
简单控制
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 196回
年度积分:28
历史总积分:478
注册:2004年12月08日
发表于:2006-01-14 10:10:00
楼主
此系统为3台水泵组成,功率30KW设定定时倒泵,运行1#泵时33Hz显示电流21.4A,运行15分钟后报OCA加速中过电流故障,观察电流,故障出现时电流并没有升高,运行2#3#泵没问题!测电机绝缘没问题,用万用表测三相电阻一致(没用电桥测)
请高手分析指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-14 21:41:00
1楼
那延长加速时间试试
回复
引用
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-14 21:41:00
2楼
那延长加速时间试试
回复
引用
举报
zjlongs
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2006-01-14 22:25:00
3楼
同意楼上说法
回复
引用
举报
吴仙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2006-01-14 22:28:00
4楼
如果三台泵电机全一个型号的话,可以认为是因为变频器输出的谐波引起这一台的绝缘轻微损伤。这个事以前见多了,到最后,这一台一定会烧坏的。
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2006-01-14 22:30:00
5楼
变频器故障.电流检测电路可能出现误判断.
回复
引用
举报
佛山PLC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2003年12月10日
发表于:2006-01-15 00:36:00
6楼
延长加速减速时间表:
风机
132KW 180
110KW 160
90KW 140
75 120
55 100
37 80
但风门不能全开!!
保证可以启动!
回复
引用
举报
liya
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:494
注册:2005年6月04日
发表于:2006-01-15 15:16:00
7楼
1#电机有问题了,理由很简单 :因为另外两台没故障,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
需惠丰HF-G7说明书
[5163]
变频器维修的基础知识
[7709]
为什么变频器的输入电流比输...
[14870]
普通三相电机在变频器上频率...
[6297]
基础篇,控制篇,应用篇
[13518]
变频器的启动要加延时吗
[5439]
请教什么叫直流制动啊
[6136]
丹佛斯VLT2800变频器在恒压供...
[10228]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15145]
西门子G120变频器参数设置,快...
[6513]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号