发表于:2006-01-13 17:20:00
楼主
18根240的电缆全部粘上了[讨论]
公司的四台进口中频电炉电源采用2200KVA的整流变压器供电,变压器初级10.5KV次级575V,次级三相输出每相6根240的电缆(上海人民电缆厂),电缆线槽敷设,(与中频电炉之间有低压控制柜一台)18根线随意穿插连接,正式生产一年多一点,电缆全部粘在一起,其中一台短路严重烧毁.厂家说我公司是个例外一般没有这种情况,后来重新敷设,采用厂家所谓的交叉错开方式(,就是ABC三相上面敷设BAC,18根线如此重复排列)暂时未发现异常,不知道这种方式是否有效,发热能降低吗?.,有没有实用的监测方式呢?请各位大侠指教!!!