请教S5的一个问题 点击:960 | 回复:4



云舒云卷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2006-01-12 12:08:00
楼主
请问大家个问题,我们的S5-100U  CPU103现在始终在STOP状态下,将通讯接口拆了还是不能RUN.是不是程序出了问题还是EPROM的问题或者别的故障,如何判断是软件上还是硬件上的原因?       另外请教编程器(带COM口的笔记本}如何和S5-100U的CPU进行连接.那个15针的接口(AG PG-SS  TTY)是标准的吗?如果自己做如何做15针连接到COM的9针.谢谢

另外,我们的S5-100U是和老的OP-15B连接.听说老的是用COMTEX软件进行组态的,请问大家谁接触过该软件。小弟十分的陌生.还有如果是用该软件组态的,那组态好的程序的后缀是什么?谢谢大家

13093756135  张



徐天洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2006-01-17 11:11:00
1楼
我分析是CPU103发生故障了吧!我这里可以维修,维修方便快捷,收费合理!!!请联系我0411-84338183/84336183/84336181

飓风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-01-17 17:29:00
2楼
CPU103硬件绝对没有问题,通讯接口也不要拆,这情况碰过,主要是部分程序丢失,首先把程序delete后,再重新输入。
 S5的编程电缆不是标准的,最好用原装的,图是有,是德文。
去COMTEX网站,应该是可以找到的,我们现在用的都是德国产品,多数只在德国才有用到,都是在网站下载的,试试吧。

beyond刘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2008-04-15 13:51:17
3楼
进口生产线自动化系统改造(S5升级到S7)
方案1:软硬件全部升级到S7, 可顺利使原有系统达到生产要求.
方案2:硬件升级到S7,保留原有S5软件,此方案2针对方案1有几处优点:1省去调试费用和周期,可
大幅度缩短改造周期;2安全,因使用原有可靠的S5软件,所以改造后系统出现软件故障的概率
非常小;3特别注明此方案特别适用于115U 以上系统,包括135U 155U,并且是系统复杂
带各种各样的通讯协议的那种大型系统。
02133825416 刘宜堡

邮箱:liubaobaoby@126.com

WHD999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2012-02-08 12:21:48
4楼
我分析是CPU103发生故障了吧!我这里可以维修,维修方便快捷,收费合理!!!请联系我0411-84338183/84336183/84336181  别有事就说CPU坏了。真是受不了。