楼主
我用了S7300的7个模拟量输入模块,但不知道到怎么的一冒烟烧掉3个,这三个的现象是PIW地址上输入的值都是32768(一个短路信号),请问是什么原因?能够修复吗?急盼回复,谢谢了?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
轰轰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2003年11月18日
发表于:2006-01-01 21:33:00
1楼
串入高电压了,修一个1千多,北京有修的