求教“现场总线主从通信主站程序编制问题” 点击:896 | 回复:4



上进心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2005-12-30 21:17:00
楼主
各位大侠:我现在在做一个 CPU314C-2DP为主站,3个S7-200及一个ET200M为从站的DP网络,硬件组态已经做好,S7-200的通讯设置也已经设好,但是我不知道实现主从通讯在主站要编写什么程序。真心希望有高人指点。帮帮忙吧,很急!



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2006-01-01 16:48:00
1楼
一般主站与从站之间不需要编写通讯程序,在硬件组态中给从站分配的地址,就当本地地址一样使用。

ymtq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:874
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-01-02 19:03:00
2楼
一般S7-200是作为DP智能从站,它和主站的数据交换是在通讯组态中设定交换地址,但它不能和物理地址冲突!
一般ET200是作为分布式I/O。其地址可以直接作本地地址使用!

上进心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-01-03 20:15:00
3楼
非常感谢两位的指导!特别是LODEN ,我总觉着他特别地高尚,尽其所能,不厌其烦,真是个好同志!可敬!

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2006-01-04 11:36:00
4楼
谢谢上进心的鼓励;在交流中我也可以学习到许多知识和好的方法。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师