关于intouch与concept的连接 点击:811 | 回复:4



wnt

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:872
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2005-12-30 20:09:00
楼主
我们用intouch不有直接显示concept里4寄存器的数据的值,也是就说intouch就连不上concept里4寄存器的数.不过我们现在在concept里把4寄存器的的数据做一个加法后算出的值,intouch就能正常显示.用那位高手可以告拆我怎么就能直接连上4寄存器的值了.


楼主最近还看过



club

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-10 13:39:00
1楼

club

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-10 13:39:00
2楼
我也想知道

wenbo331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2006-12-02 16:57:00
3楼
很简单,在地址后空一格后加一个小写f就可以了