1:选择过高电压等级的弊端
    选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。
    可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。

2:变频器容量与整流装置相数关系
    变频器装置投入6kV电网必须符合国家有关谐波抑制的规定。这和电网容量和装置的额定功率有关。
    短路容量在1000MVA以内,1000kW装置12相(变压器副边双绕组)即可,如果24相功率就可达2000kW,12相基本上消除了幅值较大的5次和7次谐波。
    整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著,而制造成本过高。如果电网短路容量2000MVA,则装置容许容量更大。

3:把最高电压降到3kV以下可节约大量投资
    从电力电子器件特性及安全系数考虑电压等级的必要性,受电力电子器件电压及电机允许的dv/dt限制,6kV变频器必须采用多电平或多器件串联,造成线路复杂,价格昂贵,可靠性差。对于6kV变频器若是用1700VIGBT,以美国罗宾康的PERFECTHARMONY系列6kV高压变频器为例,每相由5个额定电压为690V的功率单元串联,三相共60只器件。若是用3300V器件,也需3串共30只器件,数量巨大。另一方面装置电流小,器件的电流能力得不到充分利用,以560kW为例,6kV电机电流仅60A左右,而1700V的IGBT电流已达2400A,3300V器件电流达1600A,有大器件不能用,偏要用大量小器件串联,极不合理。即使电机功率达2000kW,电流也只有140A左右,仍很小。
  
    国外的中压变频器有多个电压等级:1.1kV,2.3kV,3kV,4.2kV,6kV,它们主要由电力电子器件的电压等级所确定。
 
    输出同样功率的变频器,使用较高电压或较多单元串联所花的代价大于用较低电压,较少数量而电流较大单元的代价,也就是说在器件电流允许条件下应尽可能选用低的电压等级。

4:隔离变压器问题
    为了隔离、改善输入电流及减小谐波,现在所有的中压“直接变频”器都不是真正的直接变频,其输入侧都装有输入变压器,这种配置短时间内不会改变。既然输入侧有变压器,变频器和电机的电压就没有必要和电网一样,非用10kV和6kV不可,功率2500kW以下电压可以不超过3kV,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。
    200kW~800kW以下的变频调速宜选用380V或660V电压等级。它线路简单,技术成熟,可靠性高,dv/dt小,价格便宜。仍以560kW电机为例,630kW660V的低压变频器约35万,而同容量6000V中压变频器约90万。实现的方法有低-低,低-高,高-低和高-低-高等几种形式。由于电机,变压器的价格远低于变频器,即使更换电机、变压器也合理。

5:原有6kV高压电机如何与3.5kV变频器电压配套
    自建国以来传统的6kV高压电机是已投产的主要产品,为了推广3.5kV变频器不可能再花钱更换电机,作者提出一个简便方案,以供参考。
    制造厂原有6kV电机一般均为星形接线,其相绕组承受实际电压为3468V,故只要将绕组改接成三角形其它不变。配3.5kV变频器就把变频器电压从6kV下降到3.5kV,从表3可见4.5kV器件不串联就可承受3kV耐压。如果用1.7kV器件3串即可。制造成本将下降30%。而我国目前30MW机组最大电机2500kW采用3.5kV电压完全合理。

6:对电网谐波污染的防治措施
    从实用角度整流桥组成12相整流可消除5、7次谐波已基本满足电网谐波要求。因此400kW~800kW采用12相整流即可,1000kW~2500kW采用24相也可以符合要求


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
平和 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-01-17 20:31:00 1楼
  经典。。
阐述到位。。
  回复 引用 举报
LGR 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-03-30 09:37:00 2楼
  可惜,很多地方要旁路的,3KV没法解决,或附加开关柜啊!
  回复 引用 举报
LGR 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-03-30 09:44:00 3楼
  目前欧洲比较成熟的产品均为3.3KV输出的(其电网就是3.3KV),如ABB,西门子等。
6KV电压等级上,进口主要是ROBICON的690V叠加模式,器件多的吓人啊,国内有几家做6KV的,主要利得华福,全按照ROBICON方式。
有几台能无故障运行1年的??
  回复 引用 举报
yangzijiang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-25 15:27:00 4楼
  选择变频器制动单元的公式有没?或者有别的方法吗?盼赐教!
  回复 引用 举报
yangzijiang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-27 09:46:00 5楼
  对于位能性负载,变频器制动方式能不能采用回馈制动,即将能量回馈到交流电源?采用制动单元和制动电阻的公式能否提供?盼各位指点!
  回复 引用 举报
★飞翔★ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-28 21:47:00 6楼
 
  回复 引用 举报
雅各宾 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-29 08:54:00 7楼
  感谢,周工就是周公么?前辈写得好,能否再多一点实践中碰到的问题。
我碰到一个同步电机,大功率的。要是变频控制的话,它的励磁该如何处理?
  回复 引用 举报
变频小王子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-29 10:07:00 8楼
  高压电熔炉是否可以采用高压变频器呢?
变频器(400Hz)---电熔炉变压器-----电熔炉
急须厂家支持!有实力的厂家请至信bianpinshijie@126.com
沈阳华垦电气有限公司
隋朝群  024-23881528
  回复 引用 举报
周河江 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-30 21:18:00 9楼
 
  回复 引用 举报
苏 苏 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-05-12 21:57:00 10楼
  还是不明白啊,变频器是放在电机和动力线中间的,改变电机的星三角接线又不影响动力线的电压等级,怎么就能让6000V的电压后面跟3.5KV的变频器了呢

请指教啊,偶是新手
  回复 引用 举报
雨季里的蚯蚓 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-05-16 12:03:00 11楼
  高压变频使用的行业有很多,对选型上有所不同,楼主能否做下一下更详细的内容。
谢谢了,周工,如火
  回复 引用 举报
悬空 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-06-02 07:44:00 12楼
  佳灵人是厉害,你让他做"神七"他们照接不误,只不过做出来的变频器不敢恭维,在大同马脊梁号称用得不错,但各位不知,马脊梁烧了四台高压电机,大事369,小事天天有(当然是说法),今年四月份又着了一次火,烧了其中一台的进线柜,所幸的是当班工人反应快,要不然马脊梁就惨了.最近据说大同铁峰煤业公司去年定的二台1140V/400KW的变频器到现场的开箱率为零.没有一台能运行的,现场调试人员说要拉回去重调试再到现场!
  回复 引用 举报
沉默人 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-06-17 15:26:00 13楼
  “悬空”你上不着天,下不着地,吃气吐风,污染环境。你刚离开佳灵,就扩大事实,编说故事,损坏佳灵,平衡你被辞退的心态。那也太那个了吧。马脊梁佳灵高压在04年安装时确有烧电机,在与大煤集团技术分折会上,双方都认同,双方都有因素,不与追究责任。从04年正常运行至今,没烧过电机,对吧。铁峰1140v/400kw皮带机变频器选型小了,老是过载保护,后换在一条小皮带机,一切正常,你怎不告诉大家。为此,再购第二台增容型的,到了铁峰库房,碰到铁峰矿发生事故,企业整顿,人员变动。至今未开箱,当然未开箱,便为0罗。悬悬,你千万不要无故损害你的老家啊!
  回复 引用 举报
蓝图 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-07-02 10:45:00 14楼
  经典,学习中
  回复 引用 举报
zhaoyanhe 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-07-05 22:04:00 15楼
  你把电机的接线改了,如果变频器故障了,再切工频旁路怎么办,如果要把现在的三角形接法改回星形解法,手动的话,还要停机,自动还要加一堆接触器,所以这个方案我认为是不可行的。
  回复 引用 举报
木一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-07-19 11:10:00 16楼
  我是新手,才刚刚接触高压变频,很有兴趣!也想为公司的6000V高压空压机选购一台变频器,却不知如何着手!希望高人指点!!我们的空压机是进口的,自身有PLC控制,是否可以改为变频控制?敬请仙人指路!谢谢!!
  回复 引用 举报
耿一夫 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-07-20 00:36:00 17楼
  您的空压机6000v功率是多少?anntg64640000@yahoo.com.cn
  回复 引用 举报
陈俊涛 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-08-01 09:11:00 18楼
  非常好,周工的评论非常到位,又长了不少见识 。呵呵
  回复 引用 举报
hi-fibbs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-08-10 15:35:00 19楼
  刚发现这个网站,真是恨相见晚呀! 很好
  回复 引用 举报
晴川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-08-22 11:54:00 20楼
  周工,真是好佩服你.你能讲一下高压变频器的工作原理吗.谢谢!
  回复 引用 举报
世界真奇妙 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-08-23 00:24:00 21楼
  楼主第5点说的有错误,AC3468V是交流有效值,其峰值是4904V,4.5kV器件不串联是不行的,问题还远非如此简单,由于实际电路高速开关工作时有电压尖峰,电流越大时电压尖峰越大,大电流工作时1700V的实际使用电压一般最高为DC1200V,再考虑电网电压的波动,1700V的器件串联数量不得少于5个。据我所知,利德就有6KV变频器用5级功率单元串的产品,采用的就是1700V器件,5级功率单元串承担的电压额定值就是AC3468V。

除此以外,楼主所说的很多问题都缺乏有力的论据,只强调一次性投入的代价,根本就不提运行成本,只强调低压的好处,根本就不提大电流的坏处,结论下得太轻率了,好像整个国家的电力拖动体系都存在严重问题。

  回复 引用 举报
大溪水 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-09-01 10:24:00 22楼
  世界真奇妙说的太好了!经典到位!
  回复 引用 举报
曹永刚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-09-07 12:46:00 23楼
  合康亿盛已生产制动能量回馈回电网的变频器
  回复 引用 举报
cgy5236 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-09-09 17:34:00 24楼
  周公解梦
  回复 引用 举报
传动 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-09-28 11:34:00 25楼
  咨询一下马小亮先生吧,他可是国内的顶级专家,他的观点完全和楼主一致。
  回复 引用 举报
世界真奇妙 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-09-28 20:49:00 26楼
  TO:传动
马小亮先生是顶级专家,是哪方面的顶级专家?起码不是“全家”。
楼主所说的问题,基本上没有高深的学术问题,主要是一些实际应用的工程技术问题,在工程技术问题方面,马小亮先生恐怕不是顶级专家。
说马小亮先生的观点完全和楼主一致,楼主说了很多,不知哪些与马小亮先生的观点一致。我认为,马小亮先生至少不会赞同楼主的第5点。

  回复 引用 举报
佳灵变频 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-09-29 16:10:00 27楼
 
  回复 引用 举报
佳灵变频 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-09-29 16:19:00 28楼
  说的太模糊了 不太懂
  回复 引用 举报
年轻的心 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-10-10 13:23:00 29楼
  好铁,让人长见识!
  回复 引用 举报
zhfvvv 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-03 18:15:00 30楼
  震撼具说:佳灵公司总工程师,国产第一台变频器开发者之一,吴加强先生愤然离开佳灵公司。去向还不明。那个企业若获此高手,将如虎添羽。看看吧。
  回复 引用 举报
传动 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-07 18:31:00 31楼
  to:世界真奇妙
您是马教授的学生吗?我知道马教授理论功底扎实,尤以工程应用见长,先生何以如此评价马老先生?
我听过马老的课,也拜读过马老的若干文章。
  回复 引用 举报
世界真奇妙 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-08 20:47:00 32楼
  TO:传动
根据您的说法“马小亮先生的观点完全和楼主一致”,楼主在第5点中有明显的错误,这是一个很一般的工程技术问题,大家又如何来认可马大教授这个顶级专家呢?
我不认识马教授,也从未读过马老的文章。
我对知名专家教授决无不敬之意,但是,也决不迷信名人。
  回复 引用 举报
长见识 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-11 10:56:00 33楼
  老曹说合康亿盛已生产制动能量回馈回电网的变频器。我不看好合康的产品。返修率太高了~~~~在10月份,投标老是不中,已经看出合康的声誉了。合康10月的定单估计只有2台。说老实话,合康真的看不到希望了。领导层已经完了 ,海外部经理的离开,市场部经理的离开,行政部经理的离开,李玉琢的离开。留下的都是写虾兵蟹将你说还能成什么气候吗?
  回复 引用 举报
大鹏飞翔 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-15 07:43:00 34楼
  经典,学习中 说的太模糊了 不太懂
  回复 引用 举报
LTJHRB 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-15 08:08:00 35楼
 
  回复 引用 举报
诺舟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-23 16:10:00 36楼
  有道理可以好好想想,要以实际出发!
  回复 引用 举报
合-作 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-26 22:29:00 37楼
  我公司欲改造10KV  580KW  1400KW 800KW 高压电机,请将高压变频器资料发给我的邮箱WORK-ZP@163.com
  回复 引用 举报
独来独往 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-26 23:40:00 38楼
  长见识了。
  回复 引用 举报
红烧大肠 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-11-27 07:44:00 39楼
  顶一个!
  回复 引用 举报
踏遍鄂豫皖 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-01-09 00:08:00 40楼
  周工的评论非常到位,又长了不少见识
  回复 引用 举报
踏遍鄂豫皖 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-01-09 00:09:00 41楼
  周工的评论非常到位,又长了不少见识
  回复 引用 举报
踏遍鄂豫皖 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-01-09 00:10:00 42楼
  不要攻击人,来点技术问题可好?
  回复 引用 举报
cuidianbing 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-02-06 20:50:00 43楼
  天津一清节能电气设备有限公司专业生产高压变频器.请联系崔先生02289728237或cuidianbing@163.com本公司
  回复 引用 举报
阿韵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-02-06 21:43:00 44楼
  大功率的电机采用高-低变频器后,应考虑电机接线是否存在问题?以后保养是否方便?我单位就遇到此类问题,我单位有一台485KW的变频调速电机,电压为380V,电机功率980A,安装时电缆采用240mm2*3,由于无法直接与电机引线连接,电机引线为6*90mm2,只能采用过渡接线箱解决,造成连接故障点隐患。我认为,大功率变频调速电机宜采用高-低-高方式为宜,这样投资是大点,但今后的设备的故障肯定要小。
  回复 引用 举报
老李同学 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-02-11 12:13:00 45楼
  请问一下: 马小亮是哪里的专家啊? 如何联系得到?
  回复 引用 举报
大天使 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-02-11 20:26:00 46楼
  路过
  回复 引用 举报
支持国产变频 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-02-13 09:41:00 47楼
  马小亮是天津电传所的。
  回复 引用 举报
77777777 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-02-13 15:06:00 48楼
   长见识了。
  回复 引用 举报
推广节能产品 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-03-02 16:30:00 49楼
  焦作煤业集团高压变频器快要招标了,不知行内生产厂家感兴趣吗?参与才有机会呀!
  回复 引用 举报
推广节能产品 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-03-02 16:41:00 50楼
  qq:372251253
  回复 引用 举报
总条数: | 当前第1/3页 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

周点击排行
周回复排行
最新求助