发表于:2006-01-09 16:45:00
38楼
*[b][color=#FF0000]重新设定同话题讨论[/color][/b]*
为了方便大家的考虑,接主话题加多点重要条件:
这是农村配变常遇到的问题,当高压侧烧断一相熔丝或一相高压线断线时.低压侧总配电柜中的三个接触器线圈会同时烧掉,这三个接触器线圈电压是220V的,取自同一相电压.接触器作三路出线控制用,长期工作.请大家讨论一下这种现像的原因...... (变压器为Y-Y型接法,高压侧不设中线,低压为TT供电方式,电压为10KV/400V,高压B相断线)