当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页
为什么接触器线圈会同时烧掉
点击:
9036
| 回复:
87
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-29 11:03:00
楼主
这是农村配变常遇到的问题,当高压侧烧断一相熔丝或一相高压线断线时.低压侧总配电柜中的三个接触器线圈会同时烧掉,这三个接触器线圈电压是220V的,取自同一相电压.接触器作三路出线控制用,长期工作.请大家讨论一下这种现像的原因......
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-29 11:35:00
1楼
估计是中性点偏移导致。
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-29 11:39:00
2楼
一下想不通,哪位高人从理论上解释一下?谢谢
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-29 12:07:00
3楼
不是电压偏移,而是刚好损坏接触器线圈的这一相是高压断开的哪相,高压缺相会造成低压有一相低压偏低。我们380v的接触器接在220v效果怎样?肯定烧。
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-29 12:10:00
4楼
380接在220上,不会烧吧?会呜呜响的吸合不了才对。反之倒是会烧的
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-29 12:24:00
5楼
时间长吸合不上怎么不烧才怪
你的QQ多少
wo 475761006
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-29 12:25:00
6楼
交流接触器当线圈电压小于最小吸合电压时.如果还没有吸上.这时线圈的感抗很小.线圈电阻又很小.所以电流很大.很短时间就会烧毁.
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-29 12:28:00
7楼
呵呵,这倒也是。
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-29 12:29:00
8楼
我曾经因线路缺相烧了几个接触器的线圈,并因为控制变压器保险太大把控制变压器给烧毁4只
后来干脆换成DZ47-60/1P D1A的断路器作300VA一下控制变压器的初级保护
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-29 12:32:00
9楼
支持!控制保险用DZ47-60/1P的小型断路器,很方便可靠的。
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-29 12:36:00
10楼
但电流必须用小的
我选用D1
C1控制变压器通电时容易跳
回复
引用
举报
晴川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:676
注册:2005年12月21日
发表于:2005-12-29 14:36:00
11楼
我觉得是中性线电位升高导致的 ,因为三相抵消中性线电位为零,当有一相断路时,电流不能全部抵消中性线电位就会升高。电位升高后再与线圈另一头的相线相接加在线圈的电压会高导致线圈烧毁
回复
引用
举报
晴川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
发表于:2005-12-29 14:37:00
13楼
我觉得是中性线电位升高导致的 ,因为三相抵消中性线电位为零,当有一相断路时,电流不能全部抵消中性线电位就会升高。电位升高后再与线圈另一头的相线相接加在线圈的电压会高导致线圈烧毁
回复
引用
举报
laochen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2005年10月22日
发表于:2005-12-29 20:35:00
14楼
支持 也是不懂 的说法,高压缺相会造成低压侧低压偏低.
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2005-12-29 21:22:00
15楼
高压缺相引起低压某相电压低,造成中性点偏移,有的相电压升高,使接触器损坏!!
回复
引用
举报
临时工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2005年10月20日
发表于:2005-12-29 21:29:00
16楼
你们的变压器是不是零地共用,如不是改一下,试试。
回复
引用
举报
阳光好东东
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 683回
年度积分:0
历史总积分:900
注册:2004年12月10日
发表于:2005-12-29 21:46:00
17楼
支持中性点偏移的说法
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-29 21:48:00
18楼
高压断一相.低压侧线电压一正常.两偏低.相电压.两正常.一偏低.
以上是我测的其中一次.不代表全部.仅供参考.
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-30 10:10:00
19楼
大家是朋友,"两偏低.相电压.两正常.一偏低."是什么意思?请详解.....
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-30 10:21:00
20楼
曹大平,晴川, 临时工,阳光好东东.我也对你们的观点有点认同,但是也有点不是之处:变压器低压侧是Y型接法的,都是TT系统供电方式,中线\地线如果正常中性点会偏移吗????
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教,三相四线零线带电但用电...
[13251]
75KW电动机全压启动需要配多...
[30919]
比例阀结构及工作原理
[14710]
潜水泵正反转电流值
[16150]
电机堵转时的电流一般是额定...
[25614]
控制接触器线圈电压 选380还...
[11662]
能否用一个时间继电器控制电...
[30314]
360部电工类电子书 (转载)
[10386]
单相电机的电流怎么计算,应该...
[28221]
热继电器上的字母不知道是什...
[12607]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页