6RA70励磁问题请教?
点击:
494
| 回复:
3
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2005-12-28 22:24:00
楼主
有一台维修后的6RA70,全部参数初始化后,将P102设为0.03,P076.002设为50,接电阻负载试验,发现励磁电压输出达到340V,且调整P102没什么反应,不知道是什么原因,有什么办法让其调小吗?
请大虾们指点!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2005-12-29 21:41:00
1楼
怎么没有人回答呀!
回复
引用
举报
xiaohehe2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年10月26日
发表于:2008-11-02 13:01:01
2楼
wo ye yu dao zhe ge wen ti .
回复
引用
举报
tonysh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:492
历史总积分:523
注册:2006年3月22日
发表于:2009-04-29 21:42:57
3楼
设备有故障,是原来的没修好吧