各位高手:
小弟,规划一条MODBUS回路,想真正的了解,一条MODBUS回路下挂的数量最大可以挂多少颗,
前提:不影响到通讯.求助~~~~
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-28 14:28:00
1楼
可能的从设备地址是0...247 (十进制),如果考虑到通讯质量,一般与单台数据的数据量有关,多数建议在64之内。