    有没有那位有InTouch 8.o与西门子S7通讯的配置文件呢?怎么我配置完了OPCLINK后,还是无法通讯?只有一个提示信息框"无法找的OPC Server",是不是还需要安装其它的I/O Server  啊?



deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2005-12-28 16:28:00
1楼
需要安装softnet 软件

龙晓扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2005-12-30 13:15:00
2楼
softnet 软件是什么样的软件?是属于西门子的?还是WonderWare的?或者是一个独立的通讯转换软件?
谢谢!!

oyzw123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2001年11月27日
发表于:2005-12-30 13:31:00
3楼
Softnet是Siemens产品,如希望InTouch通过OPC与S7-PLC通讯的话,您得先配置出S7的OPC Server(Siemens产品)
如走Profibus,可用Wonderware S7 IO Server(或DAServer)
如支持工业以太网,则建议通过Wonderware DASSIDirect通讯协议(无需配置Siemens Simatic Net,也无需Softnet)

龙晓扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2006-01-05 13:14:00
4楼
多谢,Ounce朋友的帮忙,我这边走的是工业以太网络!!