当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
电阻发热
点击:
498
| 回复:
4
半包烟
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:83帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:379
注册:2005年11月22日
发表于:2005-12-28 10:59:00
楼主
J30030KW电源板上驱动电源部分有6个220欧的电阻发热烧毁,请问原因出在哪?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
混在工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2005年11月23日
发表于:2005-12-28 11:02:00
1楼
应该是限流电阻,电流大烧毁了电阻。我想应该是后面驱动出了问题,光耦可能已经烧毁。
回复
引用
举报
阳光好东东
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 683回
年度积分:0
历史总积分:900
注册:2004年12月10日
发表于:2005-12-28 12:15:00
2楼
支持楼上的说法
回复
引用
举报
半包烟
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:83帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:379
注册:2005年11月22日
发表于:2005-12-28 13:30:00
3楼
光欧已经换掉了。
回复
引用
举报
混在工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2005年11月23日
发表于:2005-12-28 13:42:00
4楼
IGBT没有坏吗?一般出现这种情况是由于过载造成的,如果功率器件没有坏,只是换了驱动光藕,那是很幸运,以后使用时注意不要长时间的过载或短路就可以了。