高速脉冲模块和定位模块是否都能实现定位控制 点击:1659 | 回复:12



我是一之小小鸟

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年3月10日
发表于:2005-12-26 10:29:00
楼主
请问各位大虾:高速脉冲模块和定位模块是否都能实现对伺服,步进电机的定位控制?或则还有其他实现定位控制的方法?它们实现定位控制有何不同那?



冰源

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-26 11:13:00
1楼
理论上两个都可以做到定位控制,但若用高速脉冲来做定位控制,你需要用一些外围模块配合,如da模块,而且软件实现复杂.
定位模块是专用定位控制,内部已集成da和提供了接口指令,会更易用.

BOYgirl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2004年6月22日
发表于:2005-12-26 11:41:00
2楼
你这两种方法都能实现,现在最简单的方法是使用伺服控制

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-12-27 10:14:00
3楼
精确定位建议使用定位模块,毕竟它是专门为定位设计的

我是一之小小鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年3月10日
发表于:2005-12-27 10:44:00
4楼
to cheng:高速脉冲模块为何还要A/D?我发相应的脉冲给步进电机不就行了吗?
还有我看有些伺服驱动电路。它根本没用高速脉冲模块和定位模块,而是直接和三菱PLC的I/O相连,就可实现对伺服电机的控制。(我估计会不是用PLC内部的高速计数模块?!)

FATEK00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2005-12-27 11:04:00
5楼
两者都能实现定位控制,不过还是有差别的,主要是精度和功能上的差别。如发出脉冲频率或是插补功能!!我方面我还是经常接触的,欢迎加入我的QQ:(450617666)来交流!

FATEK00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2005-12-27 11:05:00
6楼
不用差动电路就可以做!

冰源

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-27 11:17:00
7楼
这个主要看你的系统架构,是伺服/步进马达控制器决定你的plc组成.你看到的电路,可能只是简单控制正转之类的讯号,具体控制(反馈定位)交由控制器处理.以三菱专用的伺服定位模块为例:它出da讯号给伺服控制器,编码器讯号直接反馈回三菱专用控制模块,定位,计数,da由伺服控制模块完成,用户只是简单设定相应绶冲区.

me815

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-12-30 16:14:00
8楼
简单定位,用plc直接发脉冲就行了!

FATEK00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2006-11-17 21:34:00
9楼
FATEK-FBS永宏PLC功能之强大,特别在伺服定位优势突出,大致功能介绍如下:
技术咨询服务(提供软件及解决软件编程咨询):QQ:450617666
具有的机型有经济型主机MA、高功能主机MC分别有(10点、14点、20点、24点、32点、40点、60点)、NC定位型主机MN具有(20点、32点、44点)且各对应模块齐全。
技术服务联系QQ:450617666
◆ PLC主机功能规格&特殊模组
¤ CPU超大20KB记忆容量,运转中可修改程序;4组32位元硬体高速计数器,8种模式,频率高达920KHz
¤ 4组32位元软体高速计数器,3种模式,频率达10KHz;单主机即可带8个编码器
¤ 5组0.1mS精密高速计时器、单机最多16点高速中断输入、36点捕捉式输入
¤ 单机最多4点高速脉波宽度调变(HSPWM)输出,最高频率达184KHz,具1/100或1/1000解析度
¤ 单机最大32点温度量测与PID控制,支持各类型热电偶及热电阻感温器作温度测量
¤ 平均执行时间0.33µS/顺序指令,数位I/O单主机可扩展至最大512点,模拟量I/O最大128点
¤ 内部继电器最多可达3002点,资料/档案暂存器19528 words,256个计数器,256个计时器
¤ 14位元模拟量输入/输出模组,Ethernet通讯模组,最大192字7段LED显示模组
◆ NC定位控制功能
¤ 单机最多8组高速计数器,最高计数频率高达920KHz
¤ PLC + NC控制一体,NC定位专用语言,单机最大4轴控制,具直线补间功能
¤ NC定位参数可动态修改,NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑
¤ 比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制
◆ PLC通讯&超强软体支持
¤ 单机最多可接5个高速通讯埠(RS232、RS485、USB、Ethernet等)速度高达921.6Kbps
¤ 内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线
¤ 智慧型ASCII/RTU介面功能,具标准或客户自定的通讯协定
¤ 内建Fatek和Modbus RTU/ASUII主/从通信协定,以太网支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP通信协定
¤ 简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其它周边连接(如:各厂牌人机界面等)的功能
¤ 透过Modem或Ethernet(以太网)可作海内外远程修改、控制、诊误和监视
技术咨询服务(提供软件及解决软件编程咨询):QQ:450617666


hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 17:48:00
10楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径:
文件地址:[/color][color=#0000FF]http://download.gongkong.com/file/2007/2/7/MITSUBISHIGX8.26PLC.rar[/color]

glueyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-06-16 01:24:00
11楼
简单定位,用plc直接发脉冲就行了!我作过很多!

星火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:922
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2007-11-04 17:01:00
12楼
当我要两轴定位时用什么模块
三菱的FX2N可以不
有没有两轴定位模块的例题???????

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师