饱和蒸汽应采用何种补偿
(1) 查表法求取密度地一致性 饱和蒸汽采用温度补偿和压力补偿,在本质上是一样的。其原因在于饱和状态的蒸汽,其压力和温度之间呈单值函数关系,从蒸汽温度查出的密度同与此温度对应的压力查出的密度是一致的。因此,采用温度补偿和压力补偿在原理上都是可行的。
(2) 投资的差异 从节约投资和减少安装工作量的角度考虑,因为一支铂热电阻的价格只及压力变送器的几十分之到几分之一,所以采用温度补偿较经济。
(3) 补偿精确度的差异 采用温度补偿和压力补偿分别能得到多少补偿精确度,不仅同温度传感器和压力变送器的准确度有关,而且同流量计类型、具体测量对象的工况和压力变送器的量程选择有关。总体来说测温对补偿精确度影响较大,具体分析如下。
由于上述种种原因,使得在测量饱和蒸汽质量流量时,仅仅测量温度,并据此查密度表,进而计算质量流量,在实践中应用的并不多。