请教三相电路电流计算 点击:1714 | 回复:4



寒冰0349

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2005-12-23 11:37:00
楼主
有两组电炉丝,按以下两种方法接在三相380V电源中,怎么计算各自的相电流?
  1:三根功率为7KW,电压为220V的炉丝,按Y型接法接在三相380V的电源上.
  2:三根功率为7KW,电压为380V的炉丝,按三角型接法接在三相380V的电源上
请问怎么计算各自的相电流?
   另外:如果用变压器来为以上两种方式供电的话,请问变压器应该怎么配置?



曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-12-23 23:06:00
1楼
P=√3UI,其中I是线电流,对于Y接,线电流等于相电流;对于Δ接,线电流等于√3倍相电流

寒冰0349

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2005-12-24 13:51:00
2楼
谢谢你的回复:
但是我还是有点不是很明白,对于Δ接,线电流I=7000W/380V?还是21000W/380V?

寒冰0349

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2005-12-24 15:37:00
3楼
TO : 曹大平 及各位
   很感谢你们,
 但是,按此方法算出来的话两种结果是一样的啊??
我的想法对吗?

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-12-25 18:32:00
4楼
你这里都是用380V为21KW的电热丝供电,最后计算出来,Δ时的相电流应该是Y接时的√3倍啊!!!