首页 上一页 1 2 下一页 尾页

有谁用过三菱PLC编程软件GX Developer 点击:4813 | 回复:21



PROFIBUS-DP

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-12-21 18:16:00
楼主
我在使用三菱PLC编程软件GX Developer 7中文版里碰到了一个问题,打开有的程序后,"在线"菜单里的"传输设置..."不可用,是灰色的.这是怎么回事???
打开某些程序后"传输设置..."这一项又是可以用的.



阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-12-21 18:55:00
1楼
我也是三菱的新用户,你这个问题我还没有碰到过,回去研究一下,我猜你是不是某些设置不同吧

张立志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2005-12-21 19:16:00
2楼
只有打开程序才能用。最好是连在PLC用

grz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 576回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5645
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2005-12-21 19:35:00
3楼
 各位好:三菱全系列PLC编程软件GX  DEVELOPER  V7.08与FX2N的PLC连接后,可以读入上传程序,但是怎么不能下载写入,即怎么能从"读入模式"转换成"写入模式"呢? ...... "写入模式" 是 暗灰色的 ,是转换不了啊......

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2005-12-21 19:57:00
4楼
你是否在安装软件时选择了监控选项?如果是这样,请重新安装

grz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 576回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5645
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2005-12-21 21:11:00
5楼
 drluqi:    太谢谢你了!!!!!! 
   是的在安装软件时选择了监控选项?重新安装后正常了...... 
 

PROFIBUS-DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-12-22 15:57:00
6楼
我安装的时候没有选监控选项啊,现在可以修改程序,就是某些程序打开时传输设置这一项不可用,另一些程序打开时这一项又是可用的.
这是我的原程序,大家打开后看看"传输设置"这一项能否可用
www.gusu.cn/PLC_nottransset.rar

grz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 576回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5645
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2005-12-22 21:46:00
7楼
打开看了"传输设置"这一项确实不可用......我猜你是不是读入这个程序时某些设置不对了.

PROFIBUS-DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-12-23 12:31:00
8楼
刚刚摸索到了一个笨方法,可以使"传输设置"这一项又可以用了.方法是:
1.将FX2N程序写入为其他格式文件(FXGP(Win))格式
2.打开GX7后,读取其他格式文件(FXGP(Win)),选择刚才导出的文件
3.打开"在线"菜单,"传输设置"这一项又可以用了:)
哪位高手有更简单的方法?

gxzyj110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 405回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2005-12-23 13:06:00
9楼
同意drluqi: 的说话

林杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-23 16:10:00
10楼
同意drluqi: 的说话

PROFIBUS-DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-12-23 20:49:00
11楼
不会啊,安装时如果选择监控选项的话,是不能修改程序的。我现在既可以修改程序,也可以读入和写入程序到PLC。
没有人能回答为什么会出现这个情况吗,大家最好打开我的程序看一下。

PROFIBUS-DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-12-26 10:21:00
12楼
没人会啊

冰源

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-26 10:34:00
13楼
因为你"有的程序"在之前曾用过monitor窗口,gpp会记下你之前软件的工作环境,你要在Windows菜单处关闭它便可,如果再不行就继续在edit菜单处切换到read mode就肯定可以了.

PROFIBUS-DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-12-26 11:01:00
14楼
非常感谢cheng,已经成功解决了问题!太感谢大家了!

dragonhunwang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年10月27日
发表于:2010-10-31 16:31:48
15楼
经典,学习中!

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-10-31 17:06:54
16楼

编程软件使用小经验,这个帖子仍值得顶一下。

西安游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2010-10-31 19:13:29
17楼

有程序才能用的。。

 

furobin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2010-12-28 14:00:03
18楼
在GX DEVELOP下打开窗口关闭多余的页面,只留下“梯形图写入”页面即可,这个问题我也碰到过

kangyancheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2010-12-31 10:15:23
19楼
安装时 默认安装就可 不要勾选 否则 软件不能正常使用

lgsu30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2011-01-01 15:26:19
20楼

我现在的软件是可以设置的,谢谢大家的提醒。


热门招聘