一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131405 | 回复:687



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主


楼主最近还看过



derry.di

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2006-09-06 12:33:00
81楼
我用的话是10A

回复本条

    

初吻给了香烟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2006-09-06 16:20:00
82楼
让人怎么去算呀
电工的计算不如厂家的计算
用了卷4平方的铜线发现压降太大,裁了一半
让你哭笑得
线头是4平方,而线中间不到2.5平方。造假的设备可真先进!标签上还是*****牌 国家免检产品。
哥们儿,你的公式好用吗?

回复本条

    

草原的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年2月20日
发表于:2006-09-06 16:40:00
83楼
不要相信什么手册,浪费成本,最好问电缆厂家,我一般用8A

回复本条

    

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-09-06 21:44:00
84楼
其实电缆选择要考虑的因素很多,如环境温度、湿度、海拔高度、负荷种类、电缆长度、敷设形式等都有关系,不能一概而论。手册给出的值是有条件的,不可生搬硬套,要具体问题具体分析。

回复本条

    

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3351
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-09-07 10:37:00
85楼
  不能一概而论!!!
现在好多厂家的线都不一定是国标线。即使是,也受环境温度、是否穿管、是否埋地等等影响。况且,多股软线的载流量比单股硬线的载流量大。。。

回复本条

    

春秋晓月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-11-18 11:21:00
86楼
顶!!!

回复本条

    

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3176
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-11-18 13:17:00
87楼
  单芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117A
是20度时的电流
如果温度每升高5度,就相应的打折
他们也不是线性下降

回复本条

    

开幕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2006-11-18 13:27:00
88楼
我赞同“老菜鸟”的说法,要根据你的使用方法来定。

回复本条

    

zxpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2006-11-18 17:19:00
89楼
我同意6A

回复本条

    

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-19 02:30:00
90楼
  关键看步线方式了,穿管有穿管的电流损耗还要考虑安全因素。暗埋也不一样。正常附设我选8-10个流

回复本条

    

贾古庄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-11-19 12:18:00
91楼
长见识

回复本条

    

HIJACK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2006-11-22 16:14:00
92楼
        10下五     100上二,
        25、35,四、三界,
        70、95,两倍半,
        穿管、温度,八、九折。
        裸线加一半,
        铜线升级算。
电工口决借用了
     1 ~ 10    16 、25    35 、50      70 、95      120以上
         ︸   ︸   ︸    ︸    ︸
     五倍     四倍       三倍        二倍半        二倍
      

回复本条

    

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3176
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-11-22 19:55:00
93楼
 单芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117A

 
上面的算法温度不同有不同的校正系数
5度1.36
10度1.31
15度1.25
20度1.2
25度0.93
30度0.86
35度0.713
40度0.512

回复本条

    

工控1232

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2007-01-03 22:08:00
94楼
同意俺是一个电工,很准确

回复本条

    

519003636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-01-05 23:03:00
95楼
安全电流5A.

回复本条

    

micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-06 09:44:00
96楼
多芯铜线算法公式:
I=(4*3.14*S*(S+20))^0.5
S为导线面积
实用于散热环境好的场合

回复本条

    

micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-06 09:49:00
97楼
多芯铜导线,开放式布线,也就是最大安全电流推导公式:
I=(4*3.14*S*(S+20))^0.5

回复本条

    

水源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年11月23日
发表于:2007-01-06 10:00:00
98楼
不一定的,这要看你买的导线,是国标线,还是厂标线,现在这个市场比较混乱,最好用千分尺量一下,算一算,究竟是多少平方

回复本条

    

没人疼的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2007-01-06 10:43:00
99楼
一般我是查手册的,,如果害怕的话,你可以用极限除以二得到实际用值.

回复本条

    

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 978回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7944
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2007-01-06 10:48:00
100楼
没有固定的公式,一切还要查手册,因为跟很多因数有关的。

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师