首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

出现三相电压不正常的多种因素. 点击:6770 | 回复:66



海通

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2005-12-17 12:33:00
楼主
在一次排障过程,我用万用表测三想电压显示不缺相.但用电笔测就是缺了一相.而且那一相电笔根本就没亮,定为缺相后,但所有电机仍能运转. 不知为什么.始终不能明白,请大家帮我分析分析.



山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-12-17 12:36:00
1楼
电笔坏了

乐此不疲

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-12-17 14:00:00
2楼
   在排除了电笔坏了的情况下,还有一种可能,你的供电系统是三相中心点不接地系统,但其中有一相接地了,接地的这一相对地电压为0(或近似0),所以这一相用电笔测不到电压,但相与相之间的电压仍为正常的相电压。因此电机能正常运行。

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-12-17 16:18:00
3楼
可以啊

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2005-12-17 17:11:00
4楼
谢谢你们的回复,不可能是电笔坏了,这个绝对是可心放心的.由于供电电源由别的部门负责无从得知是否是三相不接地系统,但我想如果有一相对地的话,那配电保护为什么不动作呢.而且如果一相对地,那那一相与任何一相的相电压应为220左右,再说,那为什么全部电机还能运转正常,而第二天此故障就自动消失.此设备为起重机.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-17 19:19:00
5楼
出现这种情况.我知道两种情况.1 高压断一相.2 变压器中性线没有接地.

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2005-12-17 21:10:00
6楼
能不能说说原因,
我真的很想知道,多多指教

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2005-12-18 10:42:00
7楼
电笔肯定是好的,不然测不出另外两相。
原因同意“乐此不疲”的观点。

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2005-12-19 08:05:00
8楼
可能我这样的水平对高压不是很懂,请指教

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-19 09:01:00
9楼
一电力变压器运行一年多没有问题.一次停工.接检修电源.发现用电笔测就是缺了一相.万用表测三想电压显示不缺相.对地电压差很多.不稳定.零线与地线有100V左右电压.零线与地线短路后电流不大.我当时怀疑系统没接地和变压器一相绝缘同时存在问题.停高压.检查变压器发现.中性线没有与接地相连.连接后一切正常.这就是理论和实际的差别.为什么.我现在也想不明白.各位请讨论.

laochen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2005-12-19 12:57:00
10楼
同意 乐此不疲的观点,变压器中性点接地故障,如接地点断开,假设A相通过分布电容与地相连,即会造成如上故障,电笔摸A相不亮,线电压正常380V,电机运行正常,此时对地电压A相=0 B=380V C=380V

乐此不疲

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-12-19 14:32:00
11楼
谢谢你们的回复,不可能是电笔坏了,这个绝对是可心放心的.由于供电电源由别的部门负责无从得知是否是三相不接地系统,但我想如果有一相对地的话,那配电保护为什么不动作呢.而且如果一相对地,那那一相与任何一相的相电压应为220左右,再说,那为什么全部电机还能运转正常,而第二天此故障就自动消失.此设备为起重机.

海通先生:
    当变压器的中性点接地断开,或本身就是中性点不接地系统,有一相相线接地所产生的电流,只不过是分布电容所产生的电流,这种电流不足以引起保护动作。(当然如果装有接地保护装置的另当别论)。你所说的第二天故障就自动消失,可能是故障出在你无从得知的那个部门,人家修复了。
  

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2005-12-20 07:58:00
12楼
非常感谢你们的回复,你们分析的很有道理.
我想这样如果长时间运行对电机会有有有影响呢.

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2005-12-20 08:04:00
13楼
就是说如果在中性点不接地系统中,有一相高压接地后是不会与地发生短路的,但用电笔测电压就是一相缺,但是此时的与地电压就发生变化,三相应该是不同的.哦明白了.真的无法感谢
看上面留言,大家是朋友说是高压缺一相,能不能在议议.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-20 09:14:00
14楼
高压缺一相.故障现象不是这样.因为这种故障很难遇到.而且现象和理论有不一致的地方.因为经验少.希望大家讨论.我一共遇到过三种.贴出的是其中一次故障.

乐此不疲

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-12-20 09:38:00
15楼
    分析高压缺一相后的低压表现,涉及到的因素比较多。
1,变压器的有法有Δ/y、Δ/Δ、y/y、y/Δ等不同.因此在低压侧的表现也就不一样.
2,曾经有一段时期,为了节约,高压输电采用两线一地(即一根相线利用大地).
  因此只能就事论事了

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-20 21:13:00
16楼
啊?“曾经有一段时期,为了节约,高压输电采用两线一地(即一根相线利用大地).”会有这种事啊?请乐此不彼前辈(通过这事我基本可以肯定是前辈了,呵呵呵)说来听听,长长我等见识,谢谢!

乐此不疲

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-12-21 09:27:00
17楼
  前辈说不上,可能要比你多吃几年饭,多浪费了一些地球上的物质。
  大约在74年以前我在江苏一个供电局工作时,就参与过这个工作,那时很多地方都在推广,基本上是用在10000V的输电线路上。那时的电线杆上是两根线,还有一根线是利用大地。在供电局的变电所将一根相线接入大地。而在用户的10000/400V的变压器上的高压桩头也有一个接地。
  这种用法最大的缺点是对通信干扰较大。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-21 09:28:00
18楼
一次停工.有反映电压不稳.电脑保护关机.测三相电压正常.单相有差异.地零电压很小正常.排除低压故障.通知高压检查.后来听说变压器中性线松动.在场的一位领导命令高压电工上去紧螺栓.电工不从.说违章.领导遍亲自操作.产生很大的火花.差点出人身事故.通知停高压测.处理后正常.

任云翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2002年5月28日
发表于:2005-12-21 09:32:00
19楼
看着有点渗的晃。要是正出人命,不敢想象。

泡泡虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2005-12-23 01:00:00
20楼
也有可能是10KV配电系统单项接地造成的。应为我国的10KV系统大多采用中性点不接地或中性点不直接接地,单相接地后可运行2小时。 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页